Вместо диалога фрейм используйте и все. Главное не увлечься - количество вложенности фреймов ограничено.
Вид для печати
Вместо диалога фрейм используйте и все. Главное не увлечься - количество вложенности фреймов ограничено.
Всё делаю как в инструкции, создал нового пользователя в группе Админ, дал ему короткое имя и пароль, сделал функцию на переход в другую визуализацию после авторизации, НО у меня не получается авторизоваться, не пойму что сделать нужно, пишу логин и пароль, жму ОК и ничего не происходит.
Проблема уже всплывала на форуме, а ответа на него нет...
Кроме того, скачал Пример Example_UserManagment, при вводе пароля пишет что User Managment файл не найден.
По всей видимости, вы не загружаете файлы User Managment'а при загрузке проекта (см. скриншот).
Вложение 25803
Добрый вечер! Год почти не заходил. Появились всё-таки обещанные прошивки на СПК1ХХ с поддержкой трендов?
В данный момент в заводских прошивках всех моделей СПК поддержка трендов отсутствует.
Для СПК207 есть экспериментальная прошивка с поддержкой трендов:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22175
Также тренды доступны на панелях оператора СП3xx:
http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/38711838
Доброй ночи.
CoDeSys 3.5 SP5 Patch5
Столкнулся с такой непоняткой:
Когда привязываю "текстовую переменную" из локальных переменных POU, при компиляции ошибка:
когда использую глобальную (GVL) переменную или канал ФБ - ошибки нет.Цитата:
FC051_11_a [Device: Plc Logic: Application](ID элемента 53): C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'ADR(FC051_11.ssss)'' в тип 'POINTER TO DWORD'
Скажите это правильное поведение? или бага?
Вроде локальные на то и локальные, что только для одного своего POU, но тогда смущает сама ошибка, что именно проблема в конвертации типов.