Ваша затея отключить с точностью до полуволны не реализуема на ПР, посмотрите в РЭ время реакции входа, выхода, время цикла добавить.
Вид для печати
О да!, Это если проектировать с нуля.
А девайс уже рабочий. Доработка защиты из того что есть под рукой.
12 токовых трансформатора разного калибра стащили в кучу на 4 электродвигателя.
Хорошо хоть каждой твари по паре всех по три шт одинаковых.
Все на большой ток, так что можно не бояться что входные цепи вылетят.
Точность будет не большая, из-за малых выходных напряжений с ТТ.
Но 100мА шага вполне хватит.
Сейчас буду включать и думать как этого уже скрестить с ежом. :)
Кто тут уже мерял ток с возможностью быстрой реакции на КЗ.
Думаю подать 1 полуволну, и глянув ток, подать побольше.
За пару сек вывести мотор плавно на максимум.
Есть специальные быстродействующие предохранители для ТТР.
Там и думать ничего не надо, всё уже придумали: https://owen.ru/product/bust2/specifications
Вложение 64243
Я уже нашёл вот это: https://owen.ru/product/bust
Спасибо за более новую версию. :)
Поинтереснее намного!
Но надо решить задачу имеющимися ресурсами.
Посмотрел...
Да, не подходит по быстродействию...
Придётся только мерять ток фаз для контроля нагрузки двигателя.
ТТ на 400/5а с четырьмя витками первичной выдаёт на резисторе 120 ом 6,60 в при 3а.
Думаю что мне вполне 1% точности хватит. Буду подгонять диапазон.
Где глянуть на пример реализации?
На форумах долго искал - только специализированные ТТ.
Вы просто измерить хотите, и чем ? Как минимум нужно учесть все погрешности , ТТ, резистора, средства измерения.
Вы изложите что конкретно установлено, для каких целей?
- это скудновато как-то. Почему нельзя установить магнитный пускатель например. ПР есть или планировали. ПР средством изменения не является.Цитата:
Трёхфазный мотор. МАХ ток рабочий до 10а.
ТТ - Токовый трансформатор 400/5а, первичка 4 витка.