Тут все что угодно может быть, начиная с опечатки и кончая наложениями областей адресов MODBUS.
Если интересно, можете посчитатывать значения из регистров, начиная с 0 и сопоставить их с ожидаемыми значениями.
Вид для печати
Добрый день.
Не смог найти на форуме такого обсуждения: что лучше/проще/надёжнее реализовать для управления нагревателем: 0-10 В на соответствующее ТТР, или ШИМ на обычное ТТР?
От этого зависит выбор ПР. Или уже кто-то реализовал ШИМ-управление на выходе 0-10В, и есть готовый макрос?
Я уже неоднократно писал, что для ТЭН считаю идеальным ТТР с ЧИМ, это когда полные периоды напряжения пропускаются или не пропускаются, например при выходной мощности 99% будет задерживаться(не пропускаться) каждый сотый период, при выходной мощности 98% - будет задерживаться каждый 50 период и т. д., надеюсь понятно объяснил и у Овена подобных устройств нет, не дошла их конструкторская мысль до таких тонкостей, в смысле изысков, борются, чтобы хотя бы как-нибудь работало, это мне так кажется!
Проще, дешевле и лучше, в смысле, меньше помех будет при ШИМ! К тому же никакие дополнительные макросы не потребуются, в смысле, у транзисторных выходов ПР уже имеется встроенная аппаратная ШИМ, достаточно включить этот режим и настроить!
Здравствуйте! Постоянно теряется связь. ПР200-24.1.1.0 ПР слейв. Опрашиваю и двумя "симлскадами" и опс сервером(которые бесплатные). Постоянно теряется связь. Работает секунд 10 и все. Связь пропадает. Приходится выдергивать USB, только потом связь восстанавливается. Может у кого было такое? Куда копнуть то.?Вложение 64472Вложение 64473
https://cloud.mail.ru/public/fz8u/sx66smSvT