кстати в приведенной схеме диод стоит последовательно,как предлагал ,т.е один полупериод вход(провода) практически отключен от пр.
Вид для печати
кстати в приведенной схеме диод стоит последовательно,как предлагал ,т.е один полупериод вход(провода) практически отключен от пр.
совершенно верно. но в приведенных схемах второй полупериод удерживает конденсатор, а у овна он практически не работает - зашунтирован светодиодом
Ps - че за хрень - куда деваются заглавные буквы?
господа, можно ли ко входам прибора пр110 , подключить
кондуктометрические датчики, в частности для индикации уровня воды, минуя различные сау ?
(просмотрел алгоритмы работы различных сау, подходящих не нашел, а городить несколько сау не хочется. думаю запрограммировать на пр110, вопрос, как подключить датчики уровня, поплавковые не хотелось бы, рассматриваются электроды, нужно 6 датчиков)
да вода, 24 вольта тоже без проблем, т.е. замыкание контактов водой, пр110 будет видеть как логическую единицу?
точно так ,даже пробовал ставить на почву для полива у себя в теплицу,срабатывает без проблем.учтите только одно это расстояние между двумя контактами ,при очень большом расстоянии может не хватить входного тока,нужно будет или поднимать напряжение на запитку датчика или уменьшать расстояние,просто закрепив на одном подвесе(штыре) сразу два конца датчика ,через небольшой промежуток и расположив его на нужной высоте(уровне).начните со стакана ,или ванны испытания :)
Вот у меня возник другой вопрос !!!
Как в ПР на 24 в.,можно контролировать дискретные входы на обрыв и к.з ?
Это ведь не аналоговый вход.
Здесь "обрыв" - отсутствие сигнала на входе рассматривается программой, как логический ноль; присутствие сигнала ("к.з.") - логическая единица.
контролировать косвенно обрыв (замыкание) входов или линий связей можно несколькими способами .Если сигнал импульсный ,то можно сделать схему контроля отсутствия импульсов за определенное время.Можно просто продублировать линии связи и заведя их на разные входа.Лучше использовать контакты с переключением на датчиках,концевиках .ТОГДА на одном входебудет1,на другом (0) при работающих входах(линиях). если есть лишний выход на ПР его можно завести параллельно датчику на вход и использовать его (выход) для тестирования входа.