Если облако "узнает" прибор по номеру, то зачем вообще какие-то адреса?! Ну ладно, этот разговор проблемы не решает, поэтому нет смысла его продолжать. Будем искать другие пути, чтобы работать без облака со своим сервером данных.
Вид для печати
Если облако "узнает" прибор по номеру, то зачем вообще какие-то адреса?! Ну ладно, этот разговор проблемы не решает, поэтому нет смысла его продолжать. Будем искать другие пути, чтобы работать без облака со своим сервером данных.
MrLonely, адрес нужен, чтобы прибор внутри сети мог получить доступ к Интернет и тем самым получить доступ к облаку. Как бы одно другому не мешает.
OPC вроде как может работать с облаком. Но если вам не надо, меняйте ПЕ и создавайте свое облако. Иначе никак.
Здравствуйте
У нас такая проблема.
При опросе ОРС-сервером МДВВ иногда проскакивает "очередной байт пакета не пришел в назначенное время", при этом на МДВВ иногда мигает светодиод "Авария", и начинает происходить сбой в работе.
Проблема начинает проявляться спустя 3-5 минут после начала работы.
С чем это может быть связано?
Может можно устранить проблему с помощью каких-нибудь настроек МДВВ или ОРС-сервера?
Здравствуйте, попробуйте поставить паузу между запросами 20 мс. в OPC
Здравствуйте! Рабочий ли вариант следующей схемы:
ПР200 - Moxa NPort 5130 (преобразователь интерфейсов RS-485 в Ethernet) - LAN - АРМ с ПО Owen OPC-server - Simple-Scada.
Овен с Моксой подружится?
uvyaz Если Овен OPC не умеет работать напрямую с COM портом поверх TCP (Com over TCP) то ставится виртуальный COM порт и все подружится.
Виртуальный COM порт либо от самой Moxa, либо Tibbo VPS manager либо еще подобные. С этим проблем нет.
Лучше MGATE MB3180 если не приобрели ещё...тут вопрос это у вас будет единственное соединение точка точка?
Виртуальный COM-порт от Mоксы будет. Спасибо, будем пробовать.
Moxa NPort уже приобрели, виртуальный COM-порт он сам создает. А не единственное соединение точка-точка не поддерживается?
Моха позволяет до 5-ти соединений. Но так как у вас за Moxa устройство с RS485 то опрашивать его разными мастерами возможно только при синхронизации времени между мастерами. При одновременных запросах будут происходит коллизии..
Ну а подключение непосредственно к OPC серверу во многом зависит от настроек безопасности ОС...