Ошибка исправлена. Исправление будет доступно в следующей стабильной версии.
Вид для печати
еще вопрос. как из кода программы управлять командой
Простите не в той теме написал
Из программы ST? Что вы подразумеваете под управлением командой?
Опишите вашу задачу
Спасибо, все получилось.
Хотел ещё задать вопрос по архивам в MasterSCADA 4D. Насколько я понимаю, основной архив записывает все параметры с проставленной галочкой "архивировать". Чем он тогда отличается от "архива данных", который также можно добавить на АРМ?
Могу ли я записывать все изменяющиеся электрические параметры фидера в один из этих архивов? Можно ли открывать архив по кнопке из мнемосхемы?
Т.к. я сейчас сделал переход от основной мнемосхемы к окнах с графиками U(t), I(t) и т.д., заметил следующую особенность - график начинает отрисовывать с момента захода на окно, ранее данные отсутствуют. Графики не связаны с архивом? Это bug или feature?
Извините, что так много глупых вопросов. Заранее спасибо за ответ.
Необходим вывод мнемосхемы на один из двух мониторов по нажатию соответствующей кнопки.
Сделаны две одинаковые кнопки вызова мнемосхемы, отличающиеся настройкой "выводить на другом мониторе".
Есть проблема, если мнемосхема отображается на основном мониторе, нажатие на кнопку вывода на другой монитор не работает,
окно так и остается на основном мониторе.
Из второго монитора на основной все корректно- мнемосхема на втором закрывается и открывается на основном.
Подскажите как настроить, тестовый проект на всякий случай во вложении (3.9.1.4545 18Jun22(Demo)_18_06_22_02_00).
Подскажите, как в скрипте отследить, на каком мониторе открыто окно.