Это понятно, но какой то очень не понятный модбас у взлета
Вид для печати
Это понятно, но какой то очень не понятный модбас у взлета
Абсолютно понятный
Посмотрите пункт 3:
https://insat.ru/products/chasto-zad...?clear_cache=Y
При выходе из режима исполнения иногда компьютер виснет в чем может быть проблема ????????????? отчет здесь https://yadi.sk/d/-ZSbTPBsTOIfIw
Проект здесь https://yadi.sk/d/Gt6BZmMZqbQQMg . WIN 10 последняя сборка 19.03
Вложение 46018
С этим разобрался, а какой выставлять тип данных?
допустим для этого:
Регистры хранения типа целое значение 4 байта
432775 0x8006 Серийный номер вторичного вычислителя
Я так понимаю: HOLDING_REGISTERS , адрес 32774, а вот тип данных должен быть в устройстве uint32. на сервере float
но ничего не работает
Все верно выставляете, нужно еще чередование байт другое попробовать.
Пункт 4
Сообщение возникает в момент экспорта тренда в графический формат.
Откуда вы запускаете экспорт, какой указываете путь?
Также снимите дамп в момент когда появится это сообщение. По ссылке утилита для создания дампа скады внешним образом - смените расширение на zip и распакуйте ее в какую-нибудь папку. Когда сообщение появится запустите dump.bat - в этой же папке появится файл MasterSCADA_*.dmp. Заархивируйте дамп и выложите его на файлообменник (Yandex.Disk, mail.ru файлы и т.д.), а нам пришлите ссылку.
По дампу в момент зависания мы сможем понять что происходит.
https://yadi.sk/d/nEBQMhmbuPuta
Добрый день. Имеется сетевая версия MasterSCADA 3.5. Требуется организовать еще одно рабочее место. Если купить текущую версию MasterSCADA 3.10 не будет ли проблем с созданием сетевого проекта?
Однозначно будут.
Лучше обновить все до текущей 3.10.
Обновление будет по цене равносильно покупке новой?
все цены на сайте. Вообще лучше обратится в отдел продаж