Вопрос по обнулению актуален, если 0°С недостижимая температура, а так может сбить с толку, у меня получилась универсальная заготовка, может кому еще пригодится.
Вид для печати
И в мой вариант можно добавить контроль макс. значения в интервале времени 23:00 - 7:00
Вложение 38239
Обнуление значений есть
Мой вариант:
Вложение 38240
Не знаю, что у меня получилось!
Мне кажется так будет правильней и автор неточно сформулировал хотелки:
Вложение 38246
Всем кто пытался мне помочь огромное спасибо. Вы самое главное указали мне путь направление а дальше я сам хочу додумать.
Что у меня получится я обязательно выложу позже.
Здравствуйте товарищи.
Вопрос такой- Имеется приточно-вытяжная вентиляция на базе 2х канальных вентиляторов (ВЕНТС ТТ Сайлент М160) 52Вт 0,23А, как можно управлять скоростью этих вентиляторов в ОЛ с помощью ТТР. ШИМ или 0-10в? Какое ТТР подойдет.
Про частотник знаю, но не бюджетно. Можно конденсаторами, но ступеньчато, а хотелось бы плавно.
Родной регулятор симисторный, но с упралением 0-10в стоит как частотник почти.
Всем заранее спасибо.
Добрый день, обычно когда поднимается такая тема, начинаются горячие споры противников такого метода и сторонников "если хочется то можно":D, буквально в конце прошлой недели пришлось столкнуться с подобной задачей, тоже Венст на 300Вт, для регулировки взял HD10.25.LA, регулирует, выход 4-20mA.
Спасибо, если сами производители этих вентиляторов используют симисторный регуляторы, то значит можно. Частотник для однофазника такой мощности- это деньги на ветер.
Добрый день.
Подскажите как лучше регулировать t,C в помещении с помощью блока управления газовой горелкой.Стоит задача поддерживание температуры в помещении +-1 гр.,С.
Сам блок управления имеет внешние контакты вкл/откл (запрос тепла), т.е. автоматика управления газовой горелкой, включая все защиты продолжает работать.
Думаю или через макрос гистерезиса или поискать может есть PID регулятор вкл/откл и с ограничением частоты включения (для избежания тактования).
И похожая задача стоит для поддержания необходимой влажности, т.е вкл.откл эм.клапана для подачи воды по показаниям ПВТ 100.
Пытаюсь к входу макроса (тип вывода - целочисленный) подключить входную сетевую переменную (тип переменной - целочисленное), но OL пишет, что Требуется установить блок преобразователь "TO BOOL". Как это понимать ?