Добрый день.
Порядок выбора схемы описан в руководстве пользователя "Быстрый старт".
В приборе нет такого понятия, как изначально установленная схема.
Пока пользователь не выберет схему, прибор не начнет работу.
Добрый день.
Порядок выбора схемы описан в руководстве пользователя "Быстрый старт".
В приборе нет такого понятия, как изначально установленная схема.
Пока пользователь не выберет схему, прибор не начнет работу.
У меня приборы ТРМ232М-01 с релейными выходами 2015-2016 гг. У меня наверное устаревшие прошивки или модификации приборов. Сравниваю свое РЭ, которое шло вместе с приборами с новым РЭ и вижу разницу. Н-р: в старом РЭ быстрый старт описан вскользь и там нет выбора схемы управления. А в новом РЭ четко указано, как нужно выбирать схему управления. Приборы настраивал напарник, но он говорит, что при первичном подключении приборов ничего не делал, т е не указывал номер схемы подключения.
Добрый день.
Руководство пользователя действительно было переработано сравнительно недавно. В любом случае, сейчас Вы можете сменить схему, зажав кнопку "выход" на 5 секунд. После смены схемы прибор необходимо перезагрузить по питанию.
Также прилагаю ссылку на руководство по эксплуатации (оно также было переработано): https://www.owen.ru/uploads/83/re_trm232_2729.pdf
Это РЭ у меня есть. Т е это действие применимо и к "старым" ТРМ232М?
Добрый день.
Действительно, в приборах предыдущих годов изначальной (заводской) схемой ТРМ232 была схема 1 (1 контур отопления).
В старом руководстве для ТРМ232 предыдущих годов не описана процедура смены схемы. Также там приведено всего 4 возможные схемы работы вместо нынешних пяти.
В теории, смена схемы на старых приборах должна работать так же, как и на новых приборах, но проверить это нет возможности, у нас все приборы на более новых прошивках.
Рекомендую Вам тоже перепрошить Ваш ТРМ232 на новую прошивку, Тогда Вы сможете без проблем настраивать приборы по актуальным руководствам.
Прошивка выложена на нашем сайте: https://www.owen.ru/product/trm232/d...n_and_software
Вы можете обратиться в один из наших СЦ или прошить прибор самостоятельно (для этого Вам понадобится комплект для перепрошивки).
Ясно. Спасибо
Еще вопрос про интерфейс. Ввиду того, что ТРМ232 будет расположен удаленно, то желательно поставить преобразователь Модбас-Модбас ТСР. По цене остановился на двух преобразователях:
1. ЕТ-485 от Новатек Электро за 5500 руб
2. от производителя ISP DAS типа gTW-718i от 7500 руб.
Может подскажите, что лучше выбрать или другой посоветуете? Буду очень признателен!
Здравствуйте товарищи!
Поручили мне разобраться с контроллером, почему он не осуществляет автоматическую регилировку температурой ГВС, не управляет клапаном КЗР. В ручном режиме (альт+ввод) регулирует, но до истинного нуля не доходит (рычажок на клапане не встаёт в крайнее положение). Пробовали запустить Автонастройку ПИД-регулятора (шаг 6) - не идёт (из-за режима ЛЕТО?). Вроде задали температуру на 55 градусов, а она всё-равно ниже 60-ти не опускается.
Пожалуйста посмотреть приложенную конфигурацию считанную программой и можете посмотреть записанное в теплоузле (отдельная котельная) видео: https://youtu.be/9WUWfLeQoJc . Второй контур - контур ГВС.
Программу устанавливала не наша организация и мы пока не решаемся затереть её и установить новую.
Заранее спасибо за ответ!
Наш инженер работает по этому вопросу через Ваше обращение в техподдержку.