может не правильно экраны редактируете, флоат верно отображается?
Вид для печати
может не правильно экраны редактируете, флоат верно отображается?
флоат был на нуле. всегда.
я щас вот выдохнул немного, обновил на бету109, попробовал так и этак снова, с флоатом только не делал,
вобщем если вводить данные с панели в минутах, потом умножать на 60000 МУЛом - на выходе нормальный результат, больше чем 16 бит. вроде отрабатывает корректно. это справедливо только для переменных целочисленных отредактированных с панели. при умножении двух обычных констант - ограничение на результат не выше 65536 или лови фигню.
придется видимо мне вводить задержки по минутам. это то еще веселье - задержку в несколько дней минутами набирать.
ну хоть так, чем никак. а вообще ребята, это дизастер. полный. умножение это базовая операция, а вы совсем не тем занимаетесь, в новой бете глянул - вы уже и возведение в степень мутите....
грустно и смешно.
выкладываю последний репорт о своих муках, покуда доблестные рыцари нуля и единицы пишут еще одну бету
с дичайшими костылями мне все же удалось совокупиться с этим чудом враждебной техники
вобщем дела такие:
заводимый на MUL операнд - целая переменная или константа, неважно с панели или нет заводится - не может быть больше 65536. результат умножения может быть больше 65536, только если одна из 2 переменных связана с панелькой.
сначала я создал еще один левый экран, на который завел число 3600000 и вводил все в часах с другого экрана. результат - та же пурга что и раньше.
сделал так: на левом экране панельки завел переменную равную 60000. затем переменную rotation с панельки MUL на 60. и результаты MUL друг на друга.
и вроде бы получается как надо. на всякий случай еще результат вывожу на экран. для 24 часов значение равно 86400000 мс - правильно. вроде бы пишется в блоки нормально.
возможно, кому-то поможет сей чудный опыт
ну и я считаю, это все нужно в багрепорт - и быстро, решительно исправить
в симуляторе корректно
Выявили причину. Баг выявлен в модулях умножения, деления, деления с отстатком в программах ПР200 и ПР114. Проблему решили, также в OL будет предупреждение о возможных проблемах при умножении.
Суть проблемы что при умножении 2-х 4-байтовых чисел возникала ошибка, поэтому корректно отрабатываются только числа до 65535.
В следующих версиях встроенного ПО будет исправленно (1,07).
Вопрос еще один по флоуту, преобразование во флоут и использование FMUL с последующим преобразованием в INT также работает не корректно??? У нас не получилось выявить там ошибку. Можете прислать проект где это наблюдается?
Также для решения частной проблемы и корректной работы умножения можем вам предоставить прошивку для прибора 1.06 модифицированную, если укажите полную версию прибора и почту.
прибор уже на объекте, я вышел из положения с описанным мной выше костылем. мы через месяц планируем снова подобный объект, я так понял уже выйдет новая прошивка 1 07?
по флоату сейчас ничем не помогу, я этот проект с нестабильными результатами промежуточно не сохранял, и на руках ни прибора, ни ноута где все было
Гарантии дать не могу что через месяц выйдет 1.07 но это весьма вероятно. В случае чего пишите в личку.