Знак минус плюс я не учитывал, действительно 7
Вид для печати
Постоянную времени входного фильтра:
Вложение 26466
При значении 0,1 - 5 кГц, при 0 - 8 кГц, максимальное значение!
Вложение 26467
Подскажите пож-та - какие параметры необходимо настроить.Счетчик СИ8.Считать будет метр-погонный.26 оборотов ролика-1 импульс.Длинна окружности ролика 0.26м.После запятой - 1 знак
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по настройке СИ8 .Нужно настроить для измерения объёма ( дозировка по 3 литра) . Бьюсь и не как не могу его заставить считать... ранее стоял такой же прибор но сгорел и восстановить параметры нет возможности.
При прохождении воды счётчик молчит , как только закрываю клапан подачи на табло появляются 3-5 единиц.. и так каждый раз.
Я понял в чем было дело)
кто поможет в работе датчиков и программирования?можно ли использовать на входах разные датчики?не нашел в инструкции об этом НИЧЕГО!
Можно ли настроить СИ-8 для вычисления разницы частот?
С первого датчика (вход) идет сигнал - 1000 гц.
Со второго (выход) от 1000 до 1010 гц в зависимости от режима обработки. Оператор должен видеть разницу сигналов и поддерживать необходимый режим. Например 1007 гц.
Благодарю за содержательные ответы.
Добрый день. В принципе такого не делал. Но на мой взгляд, если "назначение входов"=3 реверсивный счёт. "выводимый на индикатор параметр"=2 расходомер. Может и получится.
То есть на входе умножителя получится разность импульсов. Она же вычисленная в блоке измерителя расхода за 1сек и покажет разницу частоты на входах.
Пробовать надо однако.
Если не секрет - зачем это. Что типа регулировки натяжения?
С уважением.