Вложений: 1
Перебор таймеров TP. Замена модуля быстр.входов PLC110-32M
Как упростить представленную на скрине программку, исключив таймеры TON. Нужно чтобы шел перебор таймеров:
q1 активна 4 сек,
как только q1 погасла q2 стала активна на 2,5 сек,
как только q2 погасла q3 стала активна на 5 сек
и т.д. по скрину
Таймеры TON в данном случае ненадежны. Так в случае:
TP1(IN:=TRUE, PT:=T#5ms)
TON1(IN:=TP1.Q, PT:=T#4ms)
TON1.Q не всегда срабатывает (!). Проверено аппаратно - PLC110-32M
ps.
Цитата:
Сообщение от
Yegor
По идее, к тому времени, когда предлагается удерживать кнопку, ваша конфигурация ещё не загрузилась.
Спасибо, возьму на заметку
Появился еще один вопрос по PLC110-32M:
В РП ПЛК110.160 говорится о том, что замена модуля "Fast Discretу Input" на "Fast discrete inputs – direct control" доступна только в ПЛК110-60, но в таргет-файле ПЛК 110-32М присутствует возможность таковой замены. Чему верить? Документации или таргет-файлу? :)