Если я ставлю разделительный транс, то это 380/220, т.е. фильтр (БСФ) ДО не катит. Обычно это для села, где перекос 20-40 Вольт - норма.
Вид для печати
В понятии американцев, это проводник, имеющий минимальный потенциал относительно "земли" или корпуса, экрана.
Это выражение часто применяют и к "общему" проводнику.
Употребляется безотносительно к системе питания постоянного или переменного тока, к сигналам в аудиосистемах и прочих.
Я так думаю, что автор хотел спросить: "А куда лучше подключать "ноль" вторичной обмотки трансформатора?"
Иностранцы любят заземлять среднюю точку двух-секционной вторичной обмотки через схему контроля изоляции цепей управления.
ПУЭ, раздел 3.4.24
"Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством."
Выводы разделительного трансформатора не заземляются. Но это трансформатор специального исполнения, ОСМ к ним никак не относится. Применяются они для питания электроустановок в особо опасных помещениях, в медтехнике и т.п. Требуют контроля утечки. Нафига их пихать в каждый электрошит - неведомо.
Есть норматив, по которому вынесенные пульты управления должны питаться через трансформатор. Когда всё в одном шкафу, или на одной станине, это необязательно, но желательно.
Найду норматив - скажу.
Самое время вспомнить о том, какие помещения относятся к категории "особо опасных" и оглянуться вокруг )))
Цитата:
Особо опасные помещения
(в отношении опасности поражения людей электрическим током)
-помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость ;
химически активная или органическая среда ;
одновременно два или более условий повышенной опасности ;
территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
Можно, например, прогноз погоды посмотреть...Цитата:
Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырости (влажность более 75 %) или токопроводящей пыли;
токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокой температуры (выше 35 °С);
возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.
И что, делаем вывод, что без разделительных трансформаторов вообще ничего питать нельзя? Оглянитесь вокруг сами - много вы их видите? Лично я их видел только в медучреждениях и переносные, для организации освещения в опасных местах для проведения сварочных и иных работ. Все остальные - просто трансформаторы, с заземлённой вторичкой.
А Вы не пробовали задаться вопросом, о каких именно трансформаторах напряжения идёт речь в этом пункте ПУЭ?
Какое, скажем, напряжение первичной обмотки у этих трансформаторов?
И как соотносится содержание последнего абзаца этого пункта ПУЭ, где речь о пробивных предохранителях и незаземленных вторичных цепях, с Вашей трактовкой?
Короче: куда выслать приз за совершенно неуместную цитату?)))