rovki, спасибо Вам большое.
Могли бы написать более детально. Как задать часы и минуты с экрана я понимаю. А откуда взять часы и минуты сервисных переменных.
Вид для печати
Прямо из сервисных переменных.
Вложение 40434
Подскажите как красиво решить следующюю задачу.
Котел управляется по таймеру.
Предусматриваю три режима работы:
1. Выкл 0
2. Вкл. 1 постоянно включено
3. Авто 2 - работа по таймеру.
Как лучше реализовать данный алгоритм?
Dallas планируете использовать физические входы для переключения или просто переменные ? в любом случае нужно два входа или две переменных чтобы получить 3 состояния.
Если управлять с экрана достаточно одной int переменной и мультиплексор MXB или самому забабахать на 3 входа.
У меня получилось как то так.
Вложение 40449
Вот здесь когда-то делал на 32 уставки: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201&page=13
Вложение 40467
Хочу сделать отображение в задании таймера минут в таком виде : 01:05
А получается 1: 1
Как добавить нолики?
Вложение 40498
Вложение 40499
Еще вопрос. Таймер у меня запускается RS тригером и если, например, по причине отсутствия питания контроллер пропустит время включения, то тригер не взведется - таймер не включится. Как лучше реализовать, чтобы таймер в любом случае включился.
Если только отображение, то без проблем можно как-то так сделать(в часах, минутах и секундах зажёг потухшие нули): http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30286!
У Вас насколько я понял, и редактировать нужно, тогда это довольно проблематично, на мой взгляд, если вообще возможно, я такого не встречал и городить бы сам не стал, смирился бы с потухшими нолями!
По второму вопросу: делайте сравнение на большее, как-то так:
Вложение 40501