Управление станком
Здравствуйте уважаемые работники ф.Овен.
Хотим использовать оборудование Овен для управления станками (без ЧПУ, а только с индикацией координат).
Для этого должна быть возможность обрабатывать несколько энкодеров (до 5) с частотой сигналов до 50...100 кГц. При первом знакомстве с контроллерами такой возможности не обнаружили. Можно обрабатывать только 1 энкодер с нужной нам частотой используя контроллер ПЛК110-60. Так ли это ??.
По сигналу репера (Z) должна быть возможность быстро (в пределах 5 мксек)обнулять счетчик энкодера для установки ноля координаты. Должна быть возможность быстрого (также в пределах 5 мксек) выхода на функцию при достижении заданной координаты. Возможно ли это ??
Счётчик энкодера 16 разрядный и если длина хода оси больше 32 000 (а это на станках как правило), то надо программно вести счетчик координаты считывая значение счетчика энкодера и обнуляя его. Но тогда могут теряться импульсы энкодера между чтением и сбросом.
Итоговый вопрос. Сможем ли мы построить систему управления станком с учётом выше изложенных требований используя оборудование Вашей фирмы. ??
Спасибо.
-
Я не сотрудник ф. ОВЕН, но позволю себе спросить.
Вы уверенны что реакция должна быть в мксек?
-
При поиске ноля станок движется и при появлении сигнала репера нужно обнулить счётчик так быстро, чтобы между репером и обнулением координата не прошла путь больше единицы разрешения, а это единицы или десятки микрон, и проходятся эти расстояния координатой даже на скорости позиционирования за микросекунды.
-
А что Вы можете сказать об обработке 5 енкодеров. Я такой возможности не обнаружил.
Как воздействует сигнал репера. Как с ним работать.
А со станками Вы имели дело ?
Спасибо
-
Не получится использовать ПЛК ОВЕН для вашей задачи.
-
Вольд, спасибо за ответ.
Не получится по причине количества энкодеров или и по причине невозможности корректной обработки одного энкодера.?
(у меня сейчас в работе станок с одной координатой)
-
Если одна координата (один энкодер) и использовать новый ПЛК110-X.60, то может получиться.
Можно взять в фирме "ОВЕН" ПЛК110-X.60 на пробу (бесплатно, во временное пользование) и провести эксперимент.
-
А что значит НОВЫЙ ПЛК110-X.60. Чем он отличается от СТАРОГО. Информация по ПЛК110-Х.60 на сайте ОВЕН это про новый ??
Проясните вопрос с репером (Z). Что происходит по импульсу репера.
Счетчик энкодера 16 разрядный. Он реверсивный ?? Как происходит счёт: на 1 или на 4 за период энкодера.
Применительно к моей текущей задаче счетчик должен считать с частотой до 25 кГц, а обнулять счетчик по сигналу репера надо не более чем через 0,2..0,5 млсек.
Я нахожусь в Екатеринбурге. Могу ли я здесь взять ПЛК на пробу.
Спасибо.
-
Какие у Вас опасения насчет возможной причины невозможности решения моей задачи
-
Здесь про новый ПЛК110: http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/opisanie
У меня, почти, нет сомнений, что с одним энкодером все получится.
Свяжись с дилером "ОВЕН" в своем регионе и узнай про новый ПЛК110-X.60 на пробу.
http://www.owen.ru/address/11121313