Добрый день.
Есть 3 датчика влажности, в сети rs485 у всех адрес устройства по умолчанию = 1.
Необходимо поменять на 2 и 3 соответственно.
Адрес регистра с изменением адреса устройства известен = 8
Как изменить значение, не знаю.
Спасибо за помощь
Вид для печати
Добрый день.
Есть 3 датчика влажности, в сети rs485 у всех адрес устройства по умолчанию = 1.
Необходимо поменять на 2 и 3 соответственно.
Адрес регистра с изменением адреса устройства известен = 8
Как изменить значение, не знаю.
Спасибо за помощь
Если прибор от Овена, смотрите здесь: https://owen.ru/product/pvt100/documentation
Вложение 48789
Если нет, обращайтесь на форум ясновидящих, может кто определит какой у вас прибор и прочитает Вам инструкцию!
Прибор - датчик влажности и температуры SHT20.
Аналогичен пвт100, с различными регистрами разумеется.
Как задать адрес устройству, т.е. активировать запись и задать число в регистр в пр200?
шестой функцией по адресу 257(256), естественно подключая по одному устройству, доки не пытались читать?
Как-то примерно так:
Вложение 48793
Регистр укажите соответствующий для вашего прибора.
Непонятно, зачем конфигурировать приборы на рабочей системе. Обычно Адреса задают как Юрий написал, потом уже цепляют приборы на линию для чтения в рабочем режиме.
печально, правда, это очень печально, когда люди что-то делают, не думая головой. Преобразователи в хозяйстве должны быть, и очень разные.
В вашем случае еще ладно, можно подключить по одному и сменить адрес, только вот вопрос, а если вы запишите адрес с ошибкой ? дальше что ?
Оставьте на чтение единственный адрес прибора - собственно регистр адреса. Остальное убейте. Будете читать регистр адреса, сможете его и записать по команде.
Отдельная программа в ПР для смены адреса, ничего лишнего.
После смены адреса прибор должен перестать отвечать, пока вы в программе новый адрес не введете. Не видел еще Китайцев чтобы было иначе, да и не только китайцев. Редко когда прибор на смену адреса говорит - "Ок, я адрес сменю после перезагрузки, а пока работаю на старом."