Здравствуйте.
После загрузки проекта и сохранения в ПЛК при отключении/включении питания ПЛК переходит в режим СТОП хотя переключатель в положении работа.
и запускается через переключатель сброс. ПЛК новый.
Подскажите в чем может быть причина.
Вид для печати
Здравствуйте.
После загрузки проекта и сохранения в ПЛК при отключении/включении питания ПЛК переходит в режим СТОП хотя переключатель в положении работа.
и запускается через переключатель сброс. ПЛК новый.
Подскажите в чем может быть причина.
А что не так может быть в программе, после сброса через тумблер программа работает.
Может с АКБ, что то не так?
АКБ (или батарейка, точно не помню) в М02 отвечает только за работу часов
Вот проект.
Тоже такое наблюдал - после подачи питания в работу не переходит, по USB не определяется. После кратковременного тычка тумблером в "СБРОС" загорается "Работа" и PLC появляется в диспетчере (в COM-портах).
До конца не определил причину, но похоже нужно немного подождать после снятия питания с ПЛК.
Питание ПЛК 24 или 220?
Питание 24В.
Да уж программа шедевр, чтобы включить триггер, надо одновременно включить Пуск, Стоп, Km1 и АВ стоп. Вложение 69267
От этого конечно не должен зависнуть ПЛК, но как то неправильно всё.
Намного удобней было бы писать на CFC
Какие выглядит этот "СТОП" ?
Я бы в подобной ситуации пошел по следующему пути:
Сделал бы архи-простую программу, типа А=Б, можно А привязать к входу, Б- к выходу. Сделал бы заводской сброс ПЛК. Залил бы эту программу и посмотрел, что происходит. Программу нужно стартануть в онлайне, создать загрузочный проект, перевести переключатель в положение Работа и выключить-пауза-включить питание. Если всё точно также, то скорее всего с ПЛК что-то не так, либо что-то не так делаешь.
Валенок меня опередил, но мыслим мы в одном направлении.
Всем огромное спасибо.
ПЛК новый , немного постоял включенным и стал нормально запускаться после подачи напряжения.
Первый раз с таким столкнулся.
У меня и того хуже. При заливке напрямую зависает. При создании загрузочного проекта и аппаратного сброса - нормально работает.
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой(при отключении\включении питания контроллер не стартует) Контроллер ПЛК110-32 Р-М М 02. Аналогично перевожу переключатель в стоп>сброс>работа. контроллер запускается. Создание загрузочного проекта в CDS сделано. Косяк в программе маловероятен, потому что контроллер даже не пингуется и Linkа нет по ethernet. Есть ли какой то ответ от представителей Овен по поводу данной проблемы
а как вы загрузочный сделали?Цитата:
контроллер даже не пингуется и Linkа нет по ethernet.
а вот с этого места поподробнее - как это он запускается и кудаЦитата:
Аналогично перевожу переключатель в стоп>сброс>работа. контроллер запускается.
напишите последовательность своих шагов с момента открытия проекта к кодесис
Изначально- загружаю проект в ПЛК, делаю загрузочный проект. переключатель в положении "Работа". После этого программа исполняется, обмен с периферией есть.
Отключаю\Включаю питание ПЛК- Индикатор "Работа" не светится, Линка нет. Перевожу переключатель в "Стоп", потом Работа.- без изменений.
Перевожу кратковременно в положение "Сброс", потом в "Работа"- ПЛК переходит в режим "Работа", ПО исполняется, Линк есть.