Вложений: 1
Дискретные выходы ПЛК110-220.32.Р-М
Всех приветствую! Раньше работал только с микроконтроллерами и там все просто записал в порт 0, на выходе 0В, записал в порт 1, на выходе +Uп. В ПЛК110 Р выходы работают как ключи, т.е. DO1 замыкается с COM1 если в порт записана 1, если в порт записан 0 то они просто разомкнуты и выход DO1 никуда не подтягивается. Если не верно, пожалуйста поправьте!
Мне нужно на один и тот же вывод подавать или 0В, или 24В, для управления сторонним оборудованием. Как это сделать на ПЛК110 Р???
Вложение 25203
Нашел вот такую картинку. Решение задачи на мой взгляд возможно следующее:
На DO3 подаем +24В от ПЛК, на DO4 подаем 0В от ПЛК, COM3 подключаем к управляющей линии. Тогда при DO3="1" на COM3 будет подаваться +24В, при DO4="1" на COM3 будет подаваться 0В. Но! Если вдруг по какой то причине DO3="1" и DO4="1" одновременно (моя ошибка, контроллер заглючит, в конфигураторе при отладке рука дрогнет, погода на марсе не заладится), то произойдет КЗ! Не знаю есть ли у внутреннего источника защита от КЗ, но сам факт возможности этого меня смущает! Есть ли другой способ решения данной задачи??? Подскажите.
И еще. Вроде как ПЛК конфигурирует выходы в конце своего цикла. Т.е. даже при правильной программе если будет написано DO3=1; DO4=0, то эти выходы будут переключаться одновременно, в конце цикла ПЛК. И вод тут может как раз произойти КЗ, т.к. время переключения хоть величина и малая, но не равно нулю.