К частотному преобразователю INVT CHF100A подключен ТРМ1, при включении частотного преобразователя происходит искажения измерения на ТРМ1. Как устранить?
Вид для печати
К частотному преобразователю INVT CHF100A подключен ТРМ1, при включении частотного преобразователя происходит искажения измерения на ТРМ1. Как устранить?
Например, повесить измеритель в отдельный заземленный шкаф.
а фильтры есть какие-нибудь?
а что меряет трм?
ТРМ1 измеряет температуру
температуру частотника , шкафа или чего то другого?
температура горячей воды
нужно экранировать прибор от частотника и провода к датчику. или как писалось ранее в отдельный шкаф. Я бы попробывал сначала приложить сзади металлическую пластинку на направлении между частотником и прибором. затем проложил бы провода в экране к датчику температуры. и если не поможет в другой шкаф.
частотник от ТРМ1 находится на расстоянии 4 метров, провод проложен везде экранированный и заземлен на контур
тогда искажений не может быть. может температура реально меняется. при включении частотника помеха обычно такая ,- разовый заброс показаний длительностью до секунды причем на регистраторе показывает скачек с 50-80 гр. до 500-800. если у вас слегка поднялась температура на достаточно длительное время то это поднялась температура
при запуске двигателя от чеастотника происходит понижение температуры гна ТРМ1, но погрешность между температурой прибора учета и ТРМ1 составляет 10 градусов
к ТРМ1 подключен термрметр сопротивления (для контроля температуры), а ТРМ1 уже в сыою очередь к частотнику
а на какое время снижается температура?
5 секунд на 10, но потом растет, но с фактической не сравнивается, если частотник дает большую частоту, погрешность растет в +, а если уменьшает, то в -
попробуйте поставить еще один термометр (любой тс тп или даже обычный стекляный) . вобщем выяснить кто врет.
и еще мне кажется трм показывает правильную температуру. обычно помехи от частотника проявляют себя по другому.
врет тот кто подключен к ТРМ1, при выключении электродвигателя, температуру начинает показывать правильно
сигнал от ТРМ1, поступает на частотник в виде токового сигнала 4-20 мА, вдобавок ко всему мне нужна обратная пропорциональность, чем достигается ТРМ1
делал, температуру показывает правильно!!!
ооплетку с одной стороны заземлили, немного улучшила положение, но недостаточно, по подробнее пр фильтр, какой марки и где поставить более конкретно
НУУУУУ БУДЕТ ЛИ ОТВЕТ
Гальванически развязать питание ТРМ и частотника. Трасформатором. Или двумя.
И, в идеале, исспользовать что-то в этом роде: http://www.lenprom.spb.ru/products/t...modules/mgrtp/
Т. Е.С ЕЕ ПОМОЩЬЮ РАЗОРВАТЬ ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУ ЧАСТОТНИКОМ И ТРМ1?
Моторный кабель экранированный?
кмм 4*0,35 В ОПЛЕТКЕ
Возьми описание на INVT CHF100A: http://files.satu.kz/25165_chf100_kr...ukovodstvo.pdf там про все подробно написано.
а источник питания для токового выхода какой используете? если питание от трм, попробуйте использовать источник частотника или вообще сторонний источник.
питание взято от трм1
это должно помочь??
я наверное повторюсь, но вы приняли все меры для устранения помехи. и помеха проявляет себя по другому ( носит импульсный явно выраженный нелинейный характер) . а у вас снижение показаний на достаточно длительное время причем это повторяется стабильно.может частотник как нагрузка слишком мощная для блока питания трм. из опыта два датчика типа метран перегружают блок питания мва-8 хотя по паспорту не должны. или хотябы поставить добавочное сопротивление последовательно с нагрузкой(частотником) где то 50 ом.
эта перегрузка не вредит ТРМ1
У вас ПЧ "садит" гальванически питание ТРМ.От этого паказания плавают. Питание токовой петли возьмите от ПЧ или от внешнего БП и все пройдет.
А высокочастотные помехи здесь ни при чем.
Хорошо IVM добился ответа "Для чего ТРМ к ПЧ подключен.:o
с таким сталкивались?
Смысл в том,что ПЧ получает сигнал от ТРМа(4-20ма).т.е является потребителем . Так вот в таком случае управляющий прибор с пассивным выходом должен быть "запитан" по сигналу от потребителя , если он имеет такую возможность. Смотрите схемы подключения и управления ПЧ , там по идее все привязано к питанию от ПЧ.
Короче, переключить провода - минут 15 , сразу все станет понятно.