За программировал реле на выходах Q напряжение 0V
Индикация показывает как переключаться.
Что делать?
Вид для печати
За программировал реле на выходах Q напряжение 0V
Индикация показывает как переключаться.
Что делать?
на выходах ПР110, как вы могли заметить в РЭ стоят РЕЛЕ, если там 0В. то вы и подали туда 0В.Цитата:
выходах Q напряжение 0V
вспомнить дедушку Ленина, а он говорил УЧИТЬСЯ и так три раза.....Цитата:
Что делать?
Ты сам Ленин. Так почему на выходе 0 вольт а не 220в или надо задавать
1. научиться изъясняться так, что бы тебя понимали.
2. прочитать инструкцию на овен лоджик.
3. прочитать инструкцию на пр110-114.
4. прочитать https://ru.wikipedia.org/wiki/FBD
5. осознать узнанное, если не получилось - бэкап на п.2
6. (необязательно) на выход поставить блоки НЕ, добившись тем самым инверсии работы ))))))
хотя есть вероятность, что автор зависнет на п.5)))
Предлагаю чуть вежливее. У нас народ немного с юмором. Этим же оружием предлагаю и отвечать.
На выходе реле ноль так как само реле ничего "не выдает". Оно ставится в разрыв питающей цепи, и просто либо замыкает ее, либо размыкает.
З.Ы.: Господа форумчане, ну человек старается, подключил и запрограммировал. Неужели сложно помочь в шаге к электротехнике? Не все из КИП приходят в мир большой автоматики...
Андрей, честно: до Вашего сообщения, и подумать не мог, что можно мерить напряжение на выходе реле, если вход болтается в воздухе... Извините.
хамло, пойми ты на конец, что такое реле....а чтоб, что то понять надо учится....Цитата:
Ты сам Ленин. Так почему на выходе 0 вольт а не 220в или надо задавать
Павел Братковский что умный сильно. Ты объясни простым языком в инструкции написано К нагрузке 1,2,3,4 я так понимаю что это например насосу к лампочке. Я тебя не оскорблял во первых я попросил помощи а ты меня к Ленину сразу.
Или тут форум не даёт такой помощи.
akovalishin посмотрите в инструкции как подключать выходы реле. У вас там есть Q1A, Q1B, Q2A и так далее.
Зашил я контроллер лампочи 1,2,3,4 загораются а эффекта ноль
Добрый вечер. Какая то непонятная дискуссия развернулась. При подаче на клемму Q1A например фазы 220в, на клемме Q1B получите эту фазу при сработке 1 выхода. Ели +24 т получите при сработке +24. Иными словами это называется сухой контакт. Вот и вся премудрость. Если Вам просто проверить сработку, подключите щупы напряжометра в режиме измерения сопротивления, или прозвонки диода. Тогда при сработке в программе будет видно, как сработало выходное реле.
да я и не пытался оскорбить, а всего лишь предложил посмотреть РЭ и понять принцип работы реле, откуда там напруга возьмется, если туда ее не подали....Цитата:
Павел Братковский что умный сильно.
короче если по простому, на выходе пр110 стоит контакт, как например в выключателе, нажал замкнулся, в пр110 стоят что то похожее на выключатели
, которые вкл. по программе......ну если так не понятно, то........
Получилось всё "сухой контакт" правда конденсатор сгорел но всё работает. бахнуло немного :D
да ветка вообще увлекательная, мне тоже интересно так же) на первой странице я думал что Вольд второй акаунт завел)
Кажется догадался. Оксидный конденсатор в качестве нагрузки АС220В. Круто.
я предположил подобное, но озвучить поостерегся...
ну после " ни чего на выходе нет" не удивительно!!!Цитата:
Получилось всё "сухой контакт" правда конденсатор сгорел но всё работает. бахнуло немного
сам то живой? правила ТБ почитай, а то форум без таких как ты скучный....
Здорово!!! Нужно разработчикам Т.З. дать!! Нужно чтобы на выходы можно было задавать напряжение, аналого- модулирующий выход! Захотел задал 600Вольт или 1000, а можно и 10000, чтобы сразу проверять высоковольтное оборудование!!! Мне понравилось!!! Форум стал веселее!!! Ну а если по серьезному , нужна ветка для новичков и уже там всё разжёвывать!!!)))
Господа форумчане. Уважайте общение друг с другом. Если горит желание пообщаться не по теме - добро пожаловать в личные сообщения. Благодарю за понимание.
Добрый вечер всем.
Недавно увлекся ПР и заметил одну странность. Проверьте, если не трудно, на своих компах. Пощелкайте входами. У Вас тоже видна задержка включения выхода Q3 ?
Если да, то что это, баг ОвенЛоджик ? баг ФБ ?
Вложение 19042
пощелкал, усе в норме, может комп у вас слабоват.....
Вот так более наглядно получается. При сбросе I3 задержки нет, а при сбросе I2 есть и начинается новый отсчет.
Но этого не должно быть. Вложение 19047
Вложение 19049
Вы правы.
Что скажут разработчики?
Добрый день! Требуется помощь по реализации контроля простоя оборудования. В двух словах: станок остановился, простоял какое-то время, оператор нажимает одну из кнопок причины остановки и время остановки сохраняется в соответствующую ячейку причин простоя.
Не совсем понимаю как сделать программу. на стандартных блоках не очень получается.
Пожалуйста. Вложение 19052 Исправлено.
Но от перестановки слагаемых сумма не меняется. Входами таких элементов является двухэмиттерный транзистор, поэтому неважно что куда подавать.
Держите. Один модуль программы. Всего таких можно 8 в 1 ПР114 .
У оператора-кнопка с лампочкой, вкл-откл подсчёта.
Просмотр и сброс времени простоя - по сети.
Вложение 19057
А теперь вы обьясните, почему обычная связь выполняется по времени как "обратная", с задержкой исполнения на 1 цикл?
Вот подредактированная схема - но эффект задержки исполнения на 1 цикл остался.
Вложение 19060
Еще один "косяк" того же типа, но уже на других элементах.
Вложение 19056
Если подавать поочередно импульсы на входы, то явная задержка переключения по входу I2
[QUOTE=Алексей Геннадьевич;175919]Держите. Один модуль программы. Всего таких можно 8 в 1 ПР114 .
У оператора-кнопка с лампочкой, вкл-откл подсчёта.
Просмотр и сброс времени простоя - по сети.
Спасибо Алексей Геннадьевич, общую суть программы понял. Буду реализовывать под свои задачи. Да еще вопрос , а как то можно все это сделать с привязкой к реальному времени?