Подскажите новичку как в ПР 200 и среде Овен Лоджик работать с термопреобразователями.
Я так понимаю что можно подключить на универсальный вход термопреобразователь с сопротивлением до 4000 Ом.
Вопрос: Как масштабировать сигнал?
Вид для печати
Подскажите новичку как в ПР 200 и среде Овен Лоджик работать с термопреобразователями.
Я так понимаю что можно подключить на универсальный вход термопреобразователь с сопротивлением до 4000 Ом.
Вопрос: Как масштабировать сигнал?
Во первых провода от Pt1000 до ПР200 придётся защищать от импульсных помех (что в случае с нормирующим преобразователем не требуется)
Во вторых посмотрите на линейность Вольт-Амперной Характеристики в зависимости от температуры. (Всё это счастье вам придётся пересчитывать в ОЛ в градусы самому).
Про сопротивление подводящих проводов при прямом подключении pt1000 тоже не забываем, особенно при их большой протяжённости.
Для грубых измерений при жёстком бюджете пойдёт.
Здравствуйте! Что-то сообщения меня испугали маленько. Сейчас готовлюсь к использованию на одном ПР200 2-х каналов с Pt1000 и один 4-20мА.
1. Защита от помех - мероприятия по защите
2. Пересчёт в градусы - есть макрос
3. Сопротивление проводов думаю не сложно при ПНР исключить введя погрешность в программу перед макросом пересчёта, а можно и калькулятор взять, лучше оба варианта и сравнить.
Все три момента: или я ошибаюсь где-то?
не стоит бояться, главное не пренебрегать правилами прокладки измерительных цепей, у пт1000 где то 4 ома на градус, точность получится не плохая...ну уж если совсем страшно, тогда кабель экранированный со всеми вытекающими.Цитата:
Здравствуйте! Что-то сообщения меня испугали маленько. Сейчас готовлюсь к использованию на одном ПР200 2-х каналов с Pt1000 и один 4-20мА.
1. Защита от помех - мероприятия по защите
2. Пересчёт в градусы - есть макрос
3. Сопротивление проводов думаю не сложно при ПНР исключить введя погрешность в программу перед макросом пересчёта, а можно и калькулятор взять, лучше оба варианта и сравнить.
Все три момента: или я ошибаюсь где-то?
Хочу заметить, что компенсация сопротивления проводов применяется в большинстве приборов, для чего используют трёхпроводную схему подключения и т. к. сопротивление зависит от температуры, это лучше, для ПР потребуется дополнительный аналоговый вход!
все ИМХО...если серьезно голову почесать (в правильном месте), можно программно компенсацию сделать.Цитата:
Хочу заметить, что компенсация сопротивления проводов применяется в большинстве приборов, для чего используют трёхпроводную схему подключения и т. к. сопротивление зависит от температуры, это лучше, для ПР потребуется дополнительный аналоговый вход!
1) экранирование и защита входа от перенапряжений (снабберы, максимальное напряжение которое держит вход в режиме измерения сопротивления узнавайте у производителя). Всё очень сильно зависит от условий прокладки и длины линии.
2) Учитываем, что используется только часть диапазона АЦП ПР200, точность в любом случае ниже.
3) Всё зависит от длины линии и способа прокладки. Сопротивление проводов тоже зависит от температуры, и будет "гулять".
Режим подключения Pt1000 "напрямую" - дополнительный, поэтому копья ломать не стоит.
PID- регулятор с таким подключением датчика никто в здравом уме делать не станет, а для точности +-5градусов все эти выверты не нужны.
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить термосопротивление метран 641 Pt 100 с преобразователем 4-20 мА http://www.ooo-pribor.ru/descriptions/26756/ к ПР200
Резистора 0,5 кОм будет достаточно?
Вопрос какая точность нужна? от нее и надо отталкиваться
ниже чем что? на сколько ниже?
Точность измерения "на столе" с учетом проводов ( как писали ранее можно учесть программно отдельным параметром):
При времени фильтрации 0,1 сек:
Точность измерения в диапазоне 100-150 Ом: 0,3 Ом
PT100,100М : 1 С
Точность измерения в диапазоне 1000-1500 Ом: 0,35 Ом
PT1000 : 0,1 С
При времени фильтрации 1 сек:
Точность измерения в диапазоне 100-150 Ом: 0,1 Ом
PT100,100М : 0,3 С
Точность (и дискретность) измерения pt1000 подключенного К ПР200 в режиме измерения сопротивления сопротивления с макросом
будет ниже, чем в режиме 4-20ма.
В режиме сопротивления pt1000 используется только часть разрядности АЦП. ( Для режима 0-150 градусов 14% всего масштаба)
В режиме 4-20ма весь входной диапазон АЦП используется практически полностью. ( Многое зависит от нормирующего преобразователя, если в нём реализованы только ГОСТовские 3000 дискрет на диапазон, то точность и дискретность в конечном итоге окажутся ниже, чем при режиме прямого подключения.)
Возникла ситуация, подключил кабель от ПР200 к ПК, пошел опрос аналоговых входов. Как только ПК отключаю ПР200 перестает опрашивать аналоговые входа и все данные о температуре на экране ПР200 замерзают. При подключении ПК все опять работает.
версия ОЛ последняя 117 вроде, обновитесь до последней, при заливке проекта должно автоматом перешить пр200
Потому как если нет конфликта оборудования и прошивки ,то она на автомате не обновляется и не предлагается .Это касается только самого ОЛ.Имхо.
То есть вы сможете скачать и установить новый ОЛ (в нем исправленная прошивка) ,но обновлять или нет саму прошивку в ПР должны вы позаботится.