День добрый такой вопрос.
Имеется модуль аналогового вывода МУ210 и модуль аналогового ввода МВ210.
Нужно передать сигнал 4-20 мА с МУ на МВ, не используя Ethernet.
Подскажите по схеме подключения, не совсем ясно как их подключить?
Вид для печати
День добрый такой вопрос.
Имеется модуль аналогового вывода МУ210 и модуль аналогового ввода МВ210.
Нужно передать сигнал 4-20 мА с МУ на МВ, не используя Ethernet.
Подскажите по схеме подключения, не совсем ясно как их подключить?
DIP переключатель на модуле ввода разомкнут ? Модуль вывода какое напряжение выдает ? Проверьте тестером полярность напряжения на выходе модуля вывода. Отсоедините модуль ввода от модуля вывода. Замкните вход модуля ввода. Что видно в конфигураторе модуля ввода по этому каналу ?
Владислав может тогда вы подскажите как быть.
Весь сыр бор с этим подключением к модулю ввода от модуля вывода вот в чем. Мы хотим подключить модуль вывода к преобразователю частоты и нефига не идет. Решили подключить к модулю ввода чтобы исключить неверность подключения к ПЧ.
В общем ерунда какая то, приложу схему от ПЧ.
Вложение 49072
Вы бы полностью нарисовали что хотите и как подключить, а дальше уже подскажут где правильно, а где нет
Вложение 49073
Вот схема которую мы пытаемся собрать.
Насчёт сопротивления вот из инструкции скрин:Вложение 49074
А должно быть согласно рэ от модуля
Вложение 49075
Неужели в этом дело?
Если управлять током 4-20 и питать от 24 вольт нужен ограничитель. Даже по вашей схеме должно все работать. Я подключался от внешнего питания.
Настраивайте управление и управляйте.
Ну да вроде все верно, сигнал на модуле установите какой нибудь и померить. Модуль у вас от чего управляется? Может там проблема
Судя по документации перегрева не должно быть. Только посмотреть соответствие сигналов, если выход токовый то и на ЧП тоже токовый вход. Может тех поддержка поможет.
Странная закономерность установлена.
При выключенном ПЧ сигнал от модуля на ПЧ идет в основном нормально иногда диод мигает красным. При включении ПЧ сразу пишет в статус НЕТ ОТВЕТА АЦП.
Пробовали и внешний БП и встроенный в ПЧ, одинаково.
В какую сторону копать не понятно.
Я бы попробовал другой выход подключить, мало ли.
РЕШЕНИЕ.
Схема рабочая для преобразователя частоты малой мощности.
Для ПЧ более мощных 30кВт надо использовать внешний блок питания. Модуль аналогового вывода должен иметь питание от того же блока что сама схема.
Странно все это, какая разница какая мощность. У большинства ЧП плата управления одна и та же что на слабом что на мощном.