"аварии" трм151-01
Есть проблема с регулятором ТРМ 151-01.
Проводил следующий тест. При работе по первому каналу (второй не задействован), подключен один датчик ТСП1000, выходы- реле (ничего не подключено), при комнатной температуре 23-25 градусов запускаем программу 1: Шаг 1- время шага 2 минуты, уставка температуры +30, шаг 2- время шага 1 минута, уставка +10, с переходом на программу 1 шаг 1
Запускается первый шаг, индикатор показывает включение выходного реле, через 2 мин начинается шаг 2, выход отключается и через 1 мин загорается критическая АВАРИЯ, "FAIL", код неисправности 81, в инструкции такого нет.
Когда ставим время шага1 на 23,59 часов, подключаю на выход электрообогреватель- несколько часов работает нормально, включается-отключается по температуре, но в какой то момент обнаруживаю, что прибор в режиме СТОП.
Электроэнергию не отключали, да и настройка на этот случай- "продолжать работу".
Итого две проблемы- 1)почему не продолжается цикл- с начала программы?, 2)почему происходит СТОП в процессе шага1?
Подскажите, пожалуйста в чем может быть причина.
И еще несколько вопросов- в режиме СТОП а также при нормальной работе по программе при нажатии АЛЬТ показывает код "177", еще иногда замечал на индикаторе текст "noDT", что означают эти коды?
Спасибо.
-
уважаемый, а у вас какая температура в комнате (на столе)? и еще, переходы пл времени или по уставке?
-
температура 23-25, он её исправно показывает, а переходы по времени
линия связи с датчиком- трехпроводная, полметра кабеля, никаких источников наводок вблизи нет.
-
пробовал писать другие программы с переходом по истечению времени на первый шаг- везде та же ошибка 81, авария либо в момент окончания последнего шага, либо сразу после перехода на первый
в службе поддержки аварию расшифровали как "коды некритических аварий:
8+Nchannel - предупреждение при работе в ручном режиме" по первому каналу выходит. а что за предупреждение и причем тут ручной режим?
-
Проверьте, пожалуйста качество линиии связи с датчиком, а также наличие импульсных помех в сети 220.
Возможно также не полностью сконфигурирован прибор в конфигураторе.
Попробуйте с полным доступом.
Запрос на пароль оставьте на почту emotrenko@mail.ru
С подобной аварией сталкивался в основном при не качественной прошивке во время конфигурирования старых ТРМов -151.
-
можно ли проверить все настройки конфигурации без подключения к компьютеру? у меня нет оборудования для этого, и ещё- о каком пароле идет речь и куда его вводить?
-
С ошибкой датчика "noDT" похоже разобрался- изменил настройки цифровых фильтров и увеличил период опроса датчика с 0,5 до 1 секунды, теперь ошибка появляется при подаче питания на прибор и сразу гаснет, наверно до момента первого опроса? На выходных попробую исключить помехи- оставлю трм поработать от UPSa отключенного от сети и компа- думаю более идеального питания не придумаешь.
-
а что такое вычислитель и формула-повторитель, на что они влияют и как их найти с панели прибора?
-
вычислитель обязательно присутствует в процессе обработки сигнала с входов или сетевых входов. повторитель-нет никакого вычисления.
лучше все таки для настройки трм151 использовать конфигуратор на рс, через прибор ас3м, например.
-
заработало! в поддержке посоветовали, за что отдельное спасибо- проверил параметры вычислителей 1 и 2, во втором на вход назначил вход прибора 1 (это будет первый датчик на первой трубе) и цикл пошел! только никак не пойму- если работаем на 1
канале, то причем тут вычислитель 2? и если мне нужно будет регулировать температуру второй трубы, по второму датчику- тогда что, настраивать вычислители 3 и 4? и ещё- откуда 8входов, если клемм только на2?
-
после вышеописанной процедуры уже месяц регулятор работает с датчиком на горячей трубе отопления, сегодня подключил на второй вход (клеммы 12-14) датчик обратной трубы. переключая вход1/вход2 на дисплее прибор показывает температуру горячей трубы, выставил на вычислитель2 вход2, опять авария. пишет обрыв второго датчика, провод весь на виду, состояние отличное, все клеммы подключены правильно, что делать, как настроить?
-
наконец то обзавелся ас4, посмотрел всю конфигурацию на компе, в настройках задержек 2позиционного регулятора- горит "не найден дескриптор" что это значит? так и не понял, на какие входы каких вычислителей нужно повесить мои датчики и что назначить на ненужные входы? сетевой вход номер 8? экспериментировал с вычислителями 1 и 2- всё равно на первом датчике есть температура, а на втором- обрыв датчика.
-
-
трм-151
имел дело с трм-151-03. горя хлебнул с ними предостаточно. и 81-я ошибка мучала и куча других неприятностей. прибор совершенно непредсказуемый. неприятными сюрпризами являлись периодически выскакивавшие аварии.
в результате использую в качестве индикаторов с передачей данных по Rs-485. а вместо них применил трм-12 и трм-212. работают без проблем (котельная).
имхо, лучше уж с плк заморочиться, если нужен именно программный регулятор.
-
у меня на лето работает в демо- режиме (контактор отключен кнопкой стоп) всё нормально, температуру показывает, выходами щелкает. вот только погрешность времени- прошло около двух- трех месяцев, так время уплыло почти на полчаса, помоему многовато..