Добрый день.
Проблема осталась, но сейчас светиться желтый треугольник. Программа написана в CODESYS V3.5 SP7 Patch 4.
Modbus_COM и Modbus_Master_COM_Port версии 3.5.11.20, модули версии 3.5.11.4. Адресация модулей правильная, дважды проверял. Может другие версии должны быть? Создавал новый "пустой" проект, проблема та же. Где ошибка? Заранее спасибо.
Вложение 43209Вложение 43210Вложение 43211Вложение 43212Вложение 43213
И из этой версии CODESYS вы загружаете проект в СПК?Цитата:
Программа написана в CODESYS V3.5 SP7 Patch 4.
Это плохой подход - надо установить CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, открыть проект и согласиться на обновление версии компилятора и профиля визуализации.
Если не поможет - то удалить и заново добавить шаблон модуля.
Если и это не поможет - то, вероятно, ошибка в сетевых настройках (номер порта, адрес модуля) или физическом уровне (проблемы с линией связи и т.д.).
При корректных проектах проблем не должно возникнуть.
Но, тем не менее, для текущих прошивок СПК1хх [М01] мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно CODESYS V3.5 SP11 Patch 5.
Здравствуйте.
Проект скомпилировал в версии CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, после компиляции вылезло кучу ошибок.
Создал новый в версии CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, модули загорелись зеленым, кроме одного. В чем может быть проблема?
Вложение 43227Вложение 43228Вложение 43229Вложение 43230
Заранее спасибо.