Странная схема какая-то, зачем нужен ЭКМ если есть аналоговый датчик. В VFD-F нет ПЛК всроенного.
Вид для печати
Ничег странного. По аналоговому датчику регулирование. Если накроется, то по дискретному аварийное отключение.
Спасибо
Начну с датчика, до него легко добраться )
Вы прямо в разрыв цепи мультиметром померьте. По току уже можно будет сориентироваться.
Спасибо, я в теме, знаю, как проверить. С праздником!