1. Чтобы любопытных меньше лезло ...
2. Секущий вентиль стоит на отборе. В трубке конденсат - так что датчик будет жить долго - ПРОВЕРЕНО...
Вид для печати
Мы тоже ФЭСП-2Р уже лет 10 используем, работает отлично, да и цена в принципе адекватная.Цитата:
Удается, если датчики смотрят в разные стороны. На некоторых ДКВр-ах корпуса горелок попутаны и получается так что датчики смотрят друг на друга - там проблемы появляются.
ЗЗУ самые обычные ЗЗУ-4. Установочный фланец переделываем. Делаем крепление для установки ФЭПС. Вообще ФЭПС очень удобен и очень хорошо работает. Есть один хороший плюс: ненужно дополнительных вторичных приборов (ЛУЧ и т.п.). ФЭПС-2Р контролирует сразу и пламя запальника и горелки...
Спасибо за информацию.
Еще пару проектов на Овен
Отсутствие маркировки это часто бывает из-за того, что сам черчу - сам собираю и сам себе приемка, т.е. попросту некому заставить выполнить маркировку. Еще бывает, монтажник хочет завязать на себя, чтобы без него не разобрались, это мне один товарищ так и сказал на вопрос о маркировке кабелей.
Управление котельной модернизировали:
Вложение 21474 Вложение 21475 Вложение 21476
А цеплялось все к вот этому шкафу старой системы управления:
Вложение 21477
Может кто то из саратовских товарищей узнал шкафчик?
Если узнали, то передаю им лучи ̶п̶о̶н̶о̶с̶а̶ добра.
За монтаж внешних подсоединений без единой маркировки. За использование жесткого телефонного кабеля за место МКЭШ. И за криво смонтированную пожарно-охранную сигнализацию.
Переход на дверь с переломом жгута, а не как положенно, с его скручиванием - не менее распространёная ошибка монтажа, чем отсутствие маркировки.
Провод при изготовлении немного экономится, но при эксплуатации...
Хотя это уже другая история ;)
А всех делов-то - пустить жгут немного вдоль петли.