Интерфейс встроенный в основную плату будет, или как у ПР200?
И что за интересный такой разъём? Под экран, наверное?
Вложение 39712
Вид для печати
Интерфейс встроенный в основную плату будет, или как у ПР200?
И что за интересный такой разъём? Под экран, наверное?
Вложение 39712
В РЭ указано что это сервисный разъем.
1. Зачем такой большой и зачем он тут на морде?
2. Надо было делать справа от диодов для модулей и часть пинов в нем для сервисного режима
Разработчикам неуд....
Чтобы упившийся в ноль киповец не промахнулся. 1января при ликвидации аварии это бесценно.:)
Немного неправильная концепция расположения среднего ряда светодиодов- в том случае, если будут делать установку модулей расширения справа и съёмный экран.Цитата:
2. Надо было делать справа от диодов для модулей и часть пинов в нем для сервисного режима
Не понравилось то, что аналоговые входа смотрят вниз, их придётся прокладывать рядом с выходными сигналами.Цитата:
Разработчикам неуд....
С какой целью это сделано? улучшения сбора урожая помех?
Иногда возникает необходимость заменить несколько реле, промежуточных и времени, а места мало, ПР110, да и новое ПР100 великоваты.
Недавно ставил такую штучку на 4DI/2DO, всего 3 DIN шириной:
Вложение 39715
Хотелось бы видеть такую модификацию у Овена.
Вариации с питанием от 12 вольт это гуд для многих мобильных устройств вполне достаточно, так же для холодильщиков тоже не плохо только дисплей нужен с кнопками , вопрос цены может или все убить на корню или дать шанс , какова планируем цена??? У конкурентов цены от 2000 тр есть
Приятно, что реле вызвало у вас такой интерес.
Постараюсь ответить на все вопросы, может где то повторю слова Юрия.
Фото ПР100 на 12 каналов и 230 В питания:
Вложение 39716
Встроенные реле такие же как в ПР200:
Вложение 39717
Аналоговые входы работают в трех режимах: 4..20 мА, 0...10 В, дискретный режим. Режимы настраиваются только в Owen Logiс, от перемычек отошли в этой модели.
Цена предполагается 4000-4500, в зависимости от количества каналов.
Вопрос про интерфейс RS-485 правильный и понятный. В ПР100 интерфейсов RS485 нет, возможности установить отдельно тоже нет.
Это первое реле в новой линейке, оно предназначено для простых задач. Таких задач много, я проверял :)
В последующих моделях будет интерфейс RS-485 и возможность расширения.
ПР110 и ПР114 так же будут выпускаться какое то время параллельно. Потребность в них есть, мы это понимаем.
По тестированию пишите мне на почту a.posokhov@owen.ru
почему 12 каналов а не 14 или 16 для данной версии ?
8 входов и 4 выхода это не смешно, это очень грустно... выходов должно быть или 6 или 8, например 6 реле или 6 реле + 2 транзисторных.
з.ы. когда планируется выпуск модификаций с интерфейсами ? то, что сейчас предложили имеет право на жисть, но недолгую, ИМХО