ТРМ132 и ПЛК63 - это абсолютно разные вещи в одинаковом корпусе. Сделать из трм плк не получится, а вот из плк - трм... Но это уже совершенно другая история.
Вид для печати
День добрый! Есть ПР200-220.3.0.0 работает отлично но после задание параметров с клавиатуры, после снятие питания прибор возвращается к исходным уставкам, есть ли возможность после выключения питания сохранять уставки которые были введены в него на момент отключения питания!
У меня неудачно смонтирован ПЛК100(мастер) с СП315-Р (слейв) слишком близко к частотникам, из-за этого связь по Modbus RTU отвратительная.
Если я переделаю на связь на ModBus TCP станет лучше ? (витая пара, в экране...).
Насколько сложно переделать вид связи в Codesys 2.3? Можно ли просто грубо говоря заменить элемент "RS-485" на "Эзернет"?
Заранее спасибо
В таблице переменных поставили галочку "энергонезависимость" ?
Да галочка стоит!
Звонил в службу поддержки Овен, сказали что можно, прошивка от плк63 встает, а вот подключиться не могу через CoDeSys, таргет файл не подходит или что то делаю не так. РС: Контролер отдали, думал под свои нужды приспособить, с плк и CoDeSys раньше не сталкивался.
Здравствуйте
Помогите реализовать на языке CFC переключение двухпозиционного регулятора (на автоматическое или ручное управление регуляторомВложение 41955
Добрый всем. Как сделать так чтобы пр 200 показывал температуру с - минусом. Датчик стоит по сопротивлению pt1000.
Примерно так
Вложение 41985