А мы все МКЭШ монтируем, как-то повелось. Ну и существует МКШ, без экрана.
Вид для печати
А мы все МКЭШ монтируем, как-то повелось. Ну и существует МКШ, без экрана.
а кто что думает по такому подключению - есть 2 датчика дТС-50м, 3-х проводная схема, датчики установлены рядом, можно ли их подключить к модулю МВ110.8А одним кабелем например МКЭШ 7х0,75?
Полагаю тут вопрос как один кабель завести в 2 датчика, каждый из которых имеет один кабельный ввод. Если вопрос в этом, то возле датчиков надо ставить коробку, а от нее уже вести кабель к измерительному прибору.
Так не делают.
вопрос собственно насколько это допустимо - в одном кабеле два термосопротивления, а на счёт подключения то будет клеммная коробка т.к. датчики вот такие как на картинке Вложение 42967
Я не знаю требований почему так нельзя делать. И у других разработчиков в проектах встречал варианты когда цепи нескольких датчиков передавались в одном кабеле.
Andrew_Stranger
Немцы, которые делают мультипарные кабеля для термопар об этом знают?Цитата:
Так не делают.
Мне десять лет назад руководство дало задание поменять бумажные самописцы на ТРМ 202 с выводом данных на компьютер. Купили только ТРМ202. На другое средств не нашлось. Три печи в большом цехе. Датчики температуры в одном конце цеха, а операторная и приборы - в другом. Все датчики температуры заходят в коробку на клеммник, а затем 20 - ти жильным неэкранированным кабелем через весь цех по общим кабельным дорожкам (там и освещение и силовые кабели) в операторную.
[QUOTE=waleriy;382558]Мне десять лет назад руководство дало задание поменять бумажные самописцы на ТРМ 202 с выводом данных на компьютер. Купили только ТРМ202. На другое средств не нашлось. Три печи в большом цехе. Датчики температуры в одном конце цеха, а операторная и приборы - в другом. Все датчики температуры заходят в коробку на клеммник, а затем 20 - ти жильным неэкранированным кабелем через весь цех по общим кабельным дорожкам (там и освещение и силовые кабели) в операторную.