ТРМ 151-07
Здравствуйте! ТРМ -ы в кол-ве 30шт работают уже в течении 6 -ти лет.Особых нареканий нет , НО в последнее время стали слетать настройки ,а именно : время шага вдруг начинает бежать, ПИД регулятор начинает "тупить",не переключается шаги программы .Перезагрузка не всегда помогает. И вроде как всё работает. Питание 220 вольт через БППС (бесперебойник).Может емкости в приборе просели ? Или переустановить программы ? Жду Вашего совета. Спасибо
-
Вложений: 1
А что сразу на всех приборах наблюдается эта проблема.НО в последнее время стали слетать настройки (это какие например) .И как понять время шага начинает бежать.У вас в настройках как настроено логика перехода на следующий шаг.И условие перехода на следующий шаг.Вложение 9923
-
Вероятнее всего у прибора за 6 лет работы просели емкости, отсюда и проблемы.