Вложений: 2
Подключение Конфигуратора МСД - 200 к ПМ 01
Доброго времени суток! Бьюсь над проблемой подключения МСД-200 к ПМ - 01 через программу "Конфигуратор МСД-200" уже около недели.
Для начала приведу схему подключения:
ПК--->АС4--->ПМ01 ---> <----ПМ01-МСД-200;
Интерфейс RS-485; Перемычка 2 на приборах в положении "ВКЛ"
ПМ-01 (Настройки приёмника):
ATS0=1 Включить автоподъем трубки OK
ATS7=120 Таймаут в секундах на установление соединения CSD OK
AT+IPR=9600 Задание скорости OK
AT+IFC=0,0 Режим передачи биты данных-8/четность-нет/стоп биты-1 OK
ATX0 Вид ответа OK
ATV0 Формат ответа модема – код 0
ATE0 Отключить эхо 0
AT&W Записать изменения
ПМ -01 передатчик также настроен на скорость 9600. Подключен к компьютеру через порт СОМ-5
Через программу HyperTerminal c передатчика ПМ-01 звоню командой ATDномер, в ответ CONNECT 9600;
Через программу конфигуратор МСД-200 выдаёт ошибку подключения
Вложение 13257
Через программу Lectus ModBus OPC/DDE
Вложение 13258