Таблицу 1 надо было сразу привести. Если делать с одним резистором, то надо ставить 3 кОм, тогда можно уложиться в диапазон
0 ... 300мВ МВ110.224-4ТД.
Вчера только и обратил внимание на табл.№1 ;)
По моим расчётам тот же номинал получился ... рассчитал через ток ... а напряжение взял 300мВ!
Так сегодня и сделал, поставил 3 кОм (после проверил прибором оказалось 3,17 кОм :eek: погрешность) в диапазон попал нормально ! Прям праздник на душе ...
Даже удалось не много откачать больше и показать в другой степени верхнего поддиапазона ... (см.прилагаемое фото)
Вложение 18085Вложение 18086
Вольд
С эмитировал малые "токи коллектора" на одном из входов модуля ввода МВ110.220-4ТД , с помощью резистивного моста и с источником питания на 2.5 Вольта...отлично всё измеряет в моих пределах технологического вакуума и пределах диапазонов прибора +\- 300мВ и с чувствительностью 64 мВ\В
Вложение 18235 ;)
Смотрите скриншот "ДД-4"
Демо версия МастерСкада http://www.insat.ru/services/support...a%20dialog.pdf
Для эксперимента в домашних условиях , проверить токи и соответствия давлению мм.рт.ст (Па) !
Вольд,ребята...специалисты !
Ещё есть вопрос по поиску прибора Овена для решения задачи :
Вложение 18236
Подачи двух модулированных по длительности противофазных импульсных сигналов на две одинаковые катушки электромагнитов поочередно...
Катушка R= 75 Ом
Напряжение Uпит.=25 В
Частота подача импульсов от 5 до 15 Гц
Вложение 18237
С обратной связью по давлению в определённых пределах...по RS485