Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему у меня периодически отваливается модуль МВ110-6У:
Вложение 23115
Проект: Вложение 23116
Правильно ли я настроил опрос модулей? Можно ли улучшить (ускорить) опрос?
Заранее СПС!
Вид для печати
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему у меня периодически отваливается модуль МВ110-6У:
Вложение 23115
Проект: Вложение 23116
Правильно ли я настроил опрос модулей? Можно ли улучшить (ускорить) опрос?
Заранее СПС!
У этого модуля что-то не так с интерфейсом по-моему. В моём случае он не только сам отваливался, но и остальных за собой утягивал — вообще вся сеть висла. Пришлось обходиться без этого модуля. Вопрос техподдержке по телефону оставлял во второй половине декабря — сказали, что перезвонят; жду))
Ну в общем то тоже самое :)
Пришлось перевешивать все на один RS
А 6У оставлять на втором.
Говорят существует прошивка для модуля, которая решает эту проблему.
А вот где она - вопрос :)
а бибками опрашивать пробовали - как советуют на форуме? Вроде и проблема уходит. Хотя верится что-то с трудом во все эти чудеса...
Для полноты картины я бы рекомендовал перечислить все из чего создана сеть.
1. Провод, марки и длины
2. Наличие терминаторов
3. Параметры настройки мастера и каждого из слейвов
У меня есть несколько проектов с СПК107, там по 8 слейвов и все работает.
Прошивки там одни из первых, но все работает.
У меня тоже с определенными настройками опроса "валит" остальных....ппц какой-то, два дня угробил на эксперименты...жаль нету другого...
Ну, а с настройками опроса как, у меня все правильно?
Еще вопрос по МВ100-8А - если нужно считать с канала целое значение и статус это лучше сделать (с точки зрения быстродействия) двумя словами или считать весь массив канала целиком?
Вопросы почему-то возникают только с СПК!!! С ПЛК вопросов нет - все работает и не нужен БУБЕН!!! Вот бы ПЛК да с СDS3!!!
Чем эксперименты закончились?Цитата:
У меня тоже с определенными настройками опроса "валит" остальных....ппц какой-то, два дня угробил на эксперименты...жаль нету другого...
Конфигурация: МВ110-8А, МВ110-8Р, МВ110-16ДН, МВ110-6У - всего 4 модуля (тайм ауты настроены МВ110-8А, МВ110-8Р, МВ110-16ДН по 1 секунде, а МВ110-6У- 2 секунды, так как 1 секунды я так понял ему маловато....)
Все собрано на столе дома без терминаторов, длины кабелей - пара метров, настройки - перепробывал за два дня уже кучу вариантов - поэтому даже не знаю, что тут указать и прошу глянуть мой проэкт
Думаю "бубен" здесь не причем, хотя наверное стоит попробовать..., я уже просто х.... от ОВЕНА или сам дурак...:mad:
Экспериментировал с настройками опроса, иногда лучше иногда хуже но идеального варианта достичь не удалось... МВ110-6У отваливается
Такое впечатление, что модуль не с первого раза отвечает на запрос и потом вся сеть валится...
В общем помогите плз, надо проект доделать, а тут такая непредвиденная проблема..... куда копать не знаю....