Gleb322 а есть программа не составлять структурную схему :)
Вид для печати
Gleb322 а есть программа не составлять структурную схему :)
ну так поможешь , если напишу условие программы ?
Лучше всего встроенные границы ставить 0...1000. Тогда удобно преобразовывать в любые диапазоны. При обрыве на входе будет -250. Обычно ставлю порог обрыва -125, что соответствует 2мА. Это наиболее надежный критерий обрыва. Не ставьте порог на эквивалент 3,5мА, это высоковато и иногда достигается при исправном датчике, многие на это налетали.
Я обычно границы ставлю 0-1, а масштабирую в программе, по вашему у меня точность будет в 1000 раз меньше? При масштабировании сначала входной диапазон приводится к 0-1, а затем уже масштабируется до нужных пределов. Так этот процесс(масштабирование в программе) можно упростить, то есть первая его часть уже не нужна, она уже выполнена!
Gleb322, у вас 2 варианта.
1. написать ТЗ и народ поможет с алгоритмами, которые потом придется вам допилить
2. где-то тут тема пробегала про предложения выполнять работу за денюжку.
А то без ТЗ вы тут долго будете кричать не пойми о чем...
Не ну тут было ТЗ по фотографии шильдика шкафа. Но вы превзоши того автора. Теперь жду фото дома где будут стоять это обрудование. Думаю многие согласятся помочь глядя на здание.
Внятное ТЗ будет?
Абсолютно монопессуально что и кто "понимает" или "думает".
Для этого есть ГОСТ 2.701-2008 Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. А кто чего и как "толкует" (от незнания или по другим причинам, описанным в МКБ-10) никого не волнует.