https://www.owen.ru/uploads/158/rp_owen_logic_13.pdf стр.145, там еще много полезного.
Вид для печати
https://www.owen.ru/uploads/158/rp_owen_logic_13.pdf стр.145, там еще много полезного.
надо же, а я и не обратил внимание на эту инструкцию. И видео прилежно посмотрел и примеры, а слона то и не увидел :) Но у меня, признаюсь, всегда были проблемы с правильным оформлением переменных, что в кодесисе, что в зелио, что в девелопере. видать к старости умом слабоват стал.
Юрий, передайте чтобы поправили.Вложение 43106
Добрый день, подскажите как в пр200 менять уставку температуры с экрана. Она меняется но не сохраняется, приходит к изначальному значению после нажатия кнопки ок. Переменная привязана, редактирование разрешено.
Покажите логику, если не изменяется после ОК, скорее всего ее перезаписывает другой блок. Если не включена опция энергонезависимой и, меняется будет, не будет сохраняться после отключения питания.
По энергонезависимости посмотрите так же видеопример https://youtu.be/LrpQqC7F9d4
Здравствуйте!
не могу попасть в онлайн базу
Вложение 43113
программа просит чтото установить.
Здравствуйте!
как реализовать такой алгоритм: подачей импульса на один из дискретных входов устанавливаем некую булевскую переменную в единицу, а через 10с нужно сбросить её же в ноль ?
тоесть получается, что мы хотим объединить два выхода в один.
на ассемблере это сделать очень легко, а тут зашёл в тупик.
Спасибо заранее.