Есть. См. хелпник
Вид для печати
На самом ПЛК отчеты сделать можно?
Или в будущем будет такая возможность?
Написал: недоступны опции MSRT-Reports
Обновился. Ровным счетом ничего не изменилось. Пока работаешь только с одним датчиком (все параметры прописаны по одному каналу измерения) - все хорошо. Стоит прописать любой из параметров по другому каналу, тут же вся группа этих параметров (для всех прописанных каналов) переходит в статус "BadOutOfService".
Вложение 43064
Архив пишется на внешнюю USB FLASH память.
Поддержка сообщила, что при снятии с контроллера USB-flash запись будет идти на внутреннюю flash.
Можно решить эту проблему?
Иначе архив забьет всю память.
Добрый день.
На объекте ПЛК110-60 MS4. При загрузке конфигурации потребовалось обновить исполнительную систему. Обновлял до MasterSCADA4D 1.2.5.10799(MPLCD_1_2_20190701.1). Во время обновления появилась ошибка обновления исполнительной системы ZeroLength (вроде так написано было, заскринить не успел). После этого пропала связь с контроллером (видимо ушел в перезагрузку), потом связь появилась и версия исполнительной системы указана 1.2.5.10799, конфиг тоже загрузился. Но на мнемосхеме в журнале сообщений (ни в оперативном, ни в архивном) не показываются сообщения (по факту они должны быть, т.к. есть активные сообщения. А также индикатор журнала событий показывает реальное количество активных сообщений). Есть ли другие баги - пока неизвестно. Другой такой же контроллер обновился и загрузился без проблем.
С чем связана эта ошибка и как можно устранить баг с журналом?
PS: скопипастил свой пост с ветки мастерскады, т.к. непонятно чей глюк - железа или софта.