Попробуйте подключиться к прибору штатным конфигуратором Инкотекса и сравнить значения .
Вид для печати
Попробуйте подключиться к прибору штатным конфигуратором Инкотекса и сравнить значения .
как это нет перемычек ?????? у вас что он распакованным пришел ? там маленькие синие клеммники (если не ошибаюсь) и на них должны быть установлены перемычки.
тьфу блин, у вас ART-03 (ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ) ---- надо быть внимательным при заказе.
Максимум, что вы можете, это использовать его напрямую (поставив перемычки) не более 10А
"Электросчётчик показывает мне явную брехню. На одной фазе 67 кВт. Бред."
Всё очень похоже на неправильную размерность. Вместо кВт должны быть Вт.
Да, у меня модификация на 10 А. Я больше нагрузку не собирался подключать. Просто я не знал, что перемычки должны быть в комплекте.
А, как мне теперь в модуле "контроллеры" Вт технично перевести в кВт??
И по поводу тарифов, никак не могу разобраться. В принципе у нас учёт не коммерческий, а технический. Как мне можно оставить всего один тариф. Потому что мне не понятно, зачем он считает по двум тарифам, затем складывает это всё...
Панель обработки (аналогового/дискретного) значения позволяет настроить простую обработку значения канала ввода-вывода на стороне сервера. Обработка производится только в режиме глобального опроса, и при работе сервера.
ПЛК 323 с "Телемеханикой" работает уже с предварительно готовым прибором учета. Все настройки самого прибора, в том числе и смена тарифа производятся штатным конфигуратором.
Тогда вам необходимо установить перемычки на синих клеммниках, и держать кулачки, что не спалили встроенных токовые трансформаторы или что там стоит...
ART-03 и поставляется без перемычек, так как подразумевает установку внешних трансформаторов тока. Ну и трындежь счетчика связан с этим.
Спасибо за беспокойство, всё целое, там протекал ток 0,23 А.
Официальное письмо от инкотекса "Коэффициент трансформации можно запрограммировать в счётчик, но на отображение показаний эта настройка не повлияет.Показания так и будут отображаться с коэффициентом - единица"
А вот настройки в телемеханике Лайт (на скрине)