Скажите пожалуйста, есть ли возможность просматривать в историческом тренде числа с плавающей запятой? У меня числа округляются до целого.
И почему то легенда не отображает текущие значения, хотя графики идут нормально.
Вид для печати
Скажите пожалуйста, есть ли возможность просматривать в историческом тренде числа с плавающей запятой? У меня числа округляются до целого.
И почему то легенда не отображает текущие значения, хотя графики идут нормально.
Здравствуйте, на историческом тренде отображается ровно то же самое, что и при опросе в модуле "Контроллеры", если "Тэг" описан в карте переменных, как целое число, он и будет отображаться как целое, если с "плавающей запятой", то так и будет. Если вы опрашиваете модуль нашего производства, то посмотреть карту переменных можно в файле mb-owen.io открыв его блокнотом (по умолчанию C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO). Правила описания переменных можно посмотреть в справочной системе, в разделе "Контроллеры\протоколы обмена\modbus master\ описание карты". а адрес переменной нужно взять в таком случае из руководства по эксплуатации прибора, из раздела про карту адресов, для протокола modbus RTU.
На оперативном тренде не работает "легенда", мы рекомендуем использовать исторический архив.
а вот тут попробуйте Вложение 35011
спасибо, там не посмотрел...