Здравствуйте Екатерина!
Контроллер ТРМ1033-220-04 в оригинальной прошивке в настройках вентилятора имеет параметр (концевик - есть/нет).
После обновления прошивки в конфигураторе этотого параметра нет. А он был в моем случае полезным.
Можно ли вернуться к оригинальной прошивке и как?
-
Добрый день.
Я так понимаю, речь все же идет о концевике воздушного клапана, а не вентилятора?
В новых прошивках прибора не предусмотрено наличие концевика. Предлагаю следующее решение: установите "Вр.открытия: 0с". После установки нуля, прибор не будет реагировать на сигнал с концевика воздушного клапана и уходить в аварию по клапану.
-
Спасибо за ответ.
Обязательно попробую. Это был мой второй вопрос по концевику, а первый по времени задержки еще актуальный.
Есть вариант сначала подать вручную команду на остановку ККБ, а после остановки разрешить остановку конденционера.
Реализовать можно попробовать с помощью двух реле.
-
Здравствуйте! Вопрос к разработчикам ПО. Все регистры прекрасно читаются кроме 552 "Уставка температуры обратной воды". Просьба проверить номер регистра данного параметра. Заранее спасибо!
-
Здравствуйте. Регистр корректно читается. Какая у Вас версия прошивки прибора?
-
Версия у того прибора 2.05. Пришли новые приборы с версией 2.11 - там всё читается. Спасибо за ответ.
-
Доброго времени суток, Форумчане.
Информирую Вас о появлении новых модификаций контроллера для вентиляции ТРМ1033.
Подробнее об этом можете прочитать в теме "ТРМ1033. Появление новых модификаций."
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31648
-
Здравствуйте! Хотел обновить версию ПО контроллера ТРМ1033 с V2.05 до актуальной V2.11 конфигуратором (с версией 1.16.82.19020). Приборы с версией 2.11 определяются без проблем, а вот с версией 2.05 никак не хочет подключаться. Каким образом можно обновить прошивку?
-
Прошу Вас написать свою личную почту, на которую мы вышлем файлы для решения Вашей проблемы.
-