Одну переменную использовать не получится - надо привязать переменные ко всем каналам настроек.
По кнопке сначала надо делать чтение (канал Прочитать настройки), потом подстановку измененных параметров, потом запись.
Одну переменную использовать не получится - надо привязать переменные ко всем каналам настроек.
По кнопке сначала надо делать чтение (канал Прочитать настройки), потом подстановку измененных параметров, потом запись.
не правильно выразился,у меня массив переменных (пример был в видео использование структур), я имею ввиду переменную для записи в канал использовать и для чтения из прибора.
(перемеyная type_Ai1:= "чтение значения тип датчика 1-го канала", а после нажатия кнопки "записать значение type_Ai1 в модуль.тип датчика 1-го канала"), так возможно использовать?
П.С. интересно звучит, тип датчика 1-го КАНАЛА. ОРТ :))
Так сделать не получится - на чтение и на запись нужны отдельные переменные.
и еще вопрос, в режиме эмуляции (без подключения контроллера и модулей), есть возможность проверить работу переменных (чтение из модуля и запись в модуль)?
В режиме эмуляции нет, но можно проверить на виртуальном контроллере:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296706
Если подать в ФБ OCL.TCP_Client на вход sIpAddr:= '192.168.016.001' то соединение не устанавливается и ФБ подвисает, на выходе xError ошибок нет. Если поменять sIpAddr на '192.168.16.1' все ОК. Думаю стоит или отразить этот момент в документации или в библиотеке добавить защиту от дурака.
Спасибо, в документации отразим. Насчет проверок в блоке - подумаем.
Есть ли в ядре СПК110 М01 Telnet клиент? Писать его самому не сильно хочется. Нужен он для отправки SMS с роутера. Тут есть два варианта HTTP GET или SSH/Telnet. Можно было бы через cURL пойти и HTTP, но тут мне пока познаний cURL не хватает. SSH я не потяну сам реализовать, а вот Telnet начал писать и задумался о том, что возможно я велосипед изобретаю и Telnet или SSH клиент в СПК уже есть?