Добрый день!! Помогите сделать макрос на сравнение чисел с плавающей запятой на МЕНЬШЕЕ значение.
На ПР 200 приходит регулирующее напряжение 0-10. Нужно чтобы при понижении напряжения меньше заданного значения появлялась 1 или 0.
Вид для печати
Добрый день!! Помогите сделать макрос на сравнение чисел с плавающей запятой на МЕНЬШЕЕ значение.
На ПР 200 приходит регулирующее напряжение 0-10. Нужно чтобы при понижении напряжения меньше заданного значения появлялась 1 или 0.
на большее сравнивать не пробовали поменяв местами переменные ?
Конечно пробовал )) у меня логика не работает в этом случае....
у меня при росте напряжения от 0 до 10 В должно происходить следуюшее....0-1В отключено....1-2В Включено ожидание, 2В Старт роботы вентилятора и с 2 до 10 его регулировка туда и обратно....
Проблемма именно в остановке... я не как не могу осилить логику так чтобы при понижении ниже 2 вольт вент отключался...
Да конечно!! Только пожалуйста не судите строго ЭТО ЧЕРНОВИК!!
Если хотите в реальных физических величинах(вольтах) получать значение в программу, поставьте здесь "0"
Вложение 41402
Да все так и должно быть ))) На каждом этапе своя скорость вентилятора и поэтому так много пидов и таймеров (всего их будет штук 6)...... с этим все правильно...
Проблема не в этом...