Адресация регистров
Добрый день, уважаемые форумчане! Имеется СПК110 к нему по RS485 (Modbus RTU) подключен ПЧ DANFOSS FC-051. Что я делаю: добавляю устройство Modbus COM, затем Modbus Master, затем Modbus Slave (все по инструкции с настройками)...далее добавляю канал и тут мне не понятно, как задать каналу номер регистра ПЧ например 59999? В инструкции этого не нашел, и в видео уроках подключение создают с ПЛК110 у которого нумерация регистров начинается с 0...помогите
-
Вложений: 1
Добрый день.
См. вложение.
Вложение 41545
-
Цитата:
Сообщение от
Евгений Кислов
спасибо большое! никогда бы не догадался, почему не написали "адрес регистра" а вместо этого "сдвиг")