Добрый всем. Как в пр200 сделать чтобы показывал - минусовую температуру. Датчик PT1000. В ОЛ в свойствах аналогового входа пункт - нижняя и верхняя граница закрыты в режиме 0....4000 Ом.
Вид для печати
Добрый всем. Как в пр200 сделать чтобы показывал - минусовую температуру. Датчик PT1000. В ОЛ в свойствах аналогового входа пункт - нижняя и верхняя граница закрыты в режиме 0....4000 Ом.
Вообще то пока нет ПР200 щитового исполнения, может он хочет в INTе на СМИ2 вывести, короче, что хотел добавить, пусть хотя бы напишет что он хочет, надеюсь не на экране ПР200 смотреть?
И я бы добавил нормирующий преобразователь и ТС по трёх(четырёх) проводной схеме подключил! И макрос тогда не нужен чтобы в программу значение температуры передать!
Да видимо вопрос не корректный. Видеть на экране ПР200 отрицательную температуру.
Спасибо. Нашел. Как сделать так чтобы по температуре улицы менялось уставка подачи воды. Чем меньше температура на улице тем выше температура подачи.
Если зависимость - линейная, есть макрос преобразования одного диапазона в другой, если зависимость - нелинейная, строят по нескольким точкам, то есть несколько подобных макросов применяют! Я ранее думал пойти своим путём, то есть не несколько подобных макросов ставить(макросов преобразования диапазонов), а один, а значения преобразуемых диапазонов менять с помощью мультиплексора, в зависимости от входного значения, мне казалось, так проще должно получится, но пока не делал, хватает существующих, имеется макрос до 10 точек в базе макросов(компонентов)! Если понадобится на 16-32 точки, тогда попробую свой путь, вдруг Вам нужно нечто подобное, можете и так попробовать сделать!
Вложение 41997
https://www.owen.ru/forum/showthread...=12691&page=49