С чего ты взял что МУ210-410 не может считать импульсы ? Картинку посмотри. Разгон и торможение ШД по сети (Ethernet сеть быстрая) то же можно при желании организовать.
Вид для печати
Я говорил о подаче заданного количества импульсов и дальнейшем прекращение подачи импульсов сверх заданного, а здесь что толку что он подсчитывает, подачу же он самостоятельно не прекращает, а пока данные передадутся туда-сюда, может много воды утечь! Скажу так: у меня большие сомнения в правильности данного выбора и я не собирался никому ничего доказывать! Это Вы тут утверждаете что это идеальный выбор для управления ШД, если я Вас правильно понял!
Не надо наводить тень на ясный день. МУ210-410 может отрабатывать заданное количество импульсов. Использование МУ210-410 для управления драйвером ШД - это не идеальное, но возможное решение. Модуль может формировать сигналы Step, Dir, En/Dis и отрабатывать заданное количество импульсов.
Ну тогда это меняет дело, ещё бы разгон-замедление сделали(наверно не хватает параметра скорости изменения частоты для плавного разгона-замедления) на нём и было бы идеальное устройство для управления ШД, а Вы меня утомили в день по параметру выкладываете, пришлось самому смотреть РЭ, что нельзя было сразу всё выложить, обязательно резину тянуть?!
Всё от недопонимания. Один имел в виду всего лишь использование режима ШИМ выхода модуля, вовсе не собираясь ничего модулировать, а другие поняли буквально, как модуляцию ширины импульсов.
Не ожидал, что мой вопрос вызовет столь бурное обсуждение))
Резюмирую - для моих задач, использовать можно!(просто крутить заданной частотой, пропуски шагов допустимы)
Тема еще кажется актуальной, сегодня запустил ШД на МУ 210-410 с помощью генератора импульсов, все очень неплохо крутится в моем случае на частоте 2000гц, единственное пока о чем задумался количество импульсов которое можно задать 0...65535 штук, этого мало. Как бы посылать и записывать в генератор столько импульсов сколько захочется? Кто сталкивался? Пока сам пороюсь, и спасибо заранее