При эксплуатации СМИ2 столкнулись с такой проблемой - если измеряемый параметр длительное время находится без изменений, то СМИ2 перестает его показывать и переходит в режим моргания такими символами |- -|
Как это можно отключить? в документации не нашел..
Добрый день. В настройках СМИ2 поставьте Сетевой таймаут(t.out) равным 0.
21.05.2019, 16:10
Серёга Букашкин
Цитата:
Сообщение от Пантелеев Дмитрий
В настройках СМИ2 поставьте Сетевой таймаут(t.out) равным 0.
Это уже советовали, но автор наверное не может ковырять настройки СМИ2.
21.05.2019, 22:02
SA104
автор может, но уже уехал... в общем пока так оставили все