Здравствуйте. Подскажите как передать из панели в ПЛК 9-ти значное число (DWORD)
На панели добавил цифровой ввод
Вложение 43555
Вложение 43556
Ввожу на панели "1" в ПЛК вижу "65536"
Вид для печати
Здравствуйте. Подскажите как передать из панели в ПЛК 9-ти значное число (DWORD)
На панели добавил цифровой ввод
Вложение 43555
Вложение 43556
Ввожу на панели "1" в ПЛК вижу "65536"
Добрый день.
Попробуйте в настройках COM-порта (там, где скорость, четность и т.д.) инвертировать галочку "Изменить порядок регистров".
Проверьте, что в конфигурации ПЛК для номера тоже используете DWORD (элемент 4byte)
Вложение 43559
Ну и, как сказал Евгений, включите в настройках порта панели галочку "Изменить порядок регистров"
Добавлю, что для элемента Цифровой ввод на вкладке "Дисплей" поменяйте формат с Dec на Unsigned. Зачем Вам отрицательные номера? :rolleyes:
Вложение 43560Здравствуйте. Не могу найти такой функции в настройках