действительно на диске нет... исправим.
Вид для печати
действительно на диске нет... исправим.
уважаемая техподдержка библиотеку получил, спасибо.
но кодесис все равно ругается. не могли бы вы продемонстрировать
на простейшем примере? владислав вы имели ввиду про менеджер параметров,когда говорили про Udp?
Примерно - так.
Не забудьте переименовать файл в NetVarUdp_LIB.lib.
Так же нужен SysLibCallBack
Олег поясните пожалуйста "переименовать файл в NetVarUdp_LIB.lib".
Архив nl.rar содержит файл NetVarUDP_lib_v23.lib. При копировании его в c:\Program Files\3s Software \Codesys\LIB переименуйте его в NetVarUDP_lib.lib
это я сделал первым делом. олег что я делаю не так? посмотрите мои
"произведения".Вложение 144
Вложение 145
Вложение 146
А библиотеку SysLibSockets.lib скопировали в папку Lib в каталоге Кодесиса? Библиотеки сами подключаются, но только если они доступны.
установив все библиотеки кодесис перестал ругаться. два плк(100 и 150)
подключил через свич по тср порту. каждый видит свои переменные,
объявленные как глобальные, но не видит переменные соседнего плк. в чем
может быть причина?Вложение 147
Вложение 148
Надо поставить export before compile в одном файле, а в другом import before compile. Т.е. этот файл д.б. один и тот же.
!!!!Не забудьте переименовать файл в NetVarUdp_LIB.lib !!!!
все так и сделал. все равно обмена нет. когда логинюсь с 100 его переменные меняются, а 150-го нет. потом логинюсь(не отключая 100-й зел. сетодиод гаснет, а входные каналы работают) 150-м, все наоборот.
в чем может быть проблема?