А зачем нужен БКСТ ? Какой может быть ШИМ-сигнал для управления ТТР, работающим на переменном токе ? У вас какой-то несуразный набор приборов.
Вид для печати
А зачем нужен БКСТ ? Какой может быть ШИМ-сигнал для управления ТТР, работающим на переменном токе ? У вас какой-то несуразный набор приборов.
Добрый день. Ни в коем случае не хочется Вас обидеть, но по моему у Вас весьма смутное представления в этой области.
1. БКСТ не предназначен для управления ТТР. Он для включения отдельных силовых тиристоров или симисторов.
2. BDH-xx44.ZD3 управляется напряжением от 3В до 32В. Обычно используют 24В. И зачем брать 3 отдельных подобного типа, если есть 3 фазные. http://www.owen.ru/catalog/serii_ht_...ruzki/opisanie
Ток Вашей печи Вы не указали, поэтому смотрите сами. Отдельные ТТР (возможно) удобнее в замене. Но обычно это себя не оправдывает. Усложняется управление. И проигрыш в цене.
3. Переход через 0 вообще никоим боков Вас не должно касаться в плане управления. Это внутренние проблемы ТТР.
4. Для управления температурой печи Вам нужна ТРМ в модификации "Выход на ТТР" Это буква "Т" в маркировке. Тогда Вам и блок питания не нужен, выход сразу даёт напряжение на включение ТТР. Или "К" - транзисторный или "Р" - релейный. Но тогда коммутировать через блок питания.
Из простых и дешёвых можно http://www.owen.ru/catalog/trm500_pr...l_nij/10038485
Там и выход на ттр и релейный.
Вот как то так.
С уважением.
Я уже разобрался, проконсультировали изготовители ТТР)
БКСТ легко заменяется БП24В+ТТР HD-хх25.DD3 ТТР - при этом можно управлять хоть сотней параллельных ТТР на 600А, потребление одного ТТР в пике - 35мА, самый слабый блок питания - легко выдаст 1А, вот и считайте)))
Токи у меня большие и разные, от 20 до 600А(самое большое, что нашел с управлением по 32VDC) поэтому я сразу решил развязать силовые цепи и цепи автоматики, так что изначально задумывал схему, где силовые ТТР управляются параллельно. Самое то для печи 1,5 МВт и всего 5 зонами))))
З.Ы. Так что овенам можно посоветовать снимать с производства БКСТ)))