Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, порядок ввода дробных чисел в ИП320.
Вид для печати
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, порядок ввода дробных чисел в ИП320.
Добрый день.
Передаю из ИП320 в ПЛК110[М02] 0,22, а в ПЛК приходит 2,2e-41 (очень маленькое число). В чем может быть причина ?
Добрый день!
Адрес регистра - четный?
У нас есть пример обмена ПЛК110 М02 и ИП320: https://www.owen.ru/product/ip320/example
Добрый день.
ПЛК110[М02] (Slave) подключен к панели ИП320 (Master). Все работает, но есть проблема. Панель пишет в переменные программы ПЛК, объявленные как GLOBAL RETAIN. При передергивании питания все, что ранее было введено в панели обнуляется. Как решить этот вопрос ?
1. Обесточиваются и ПЛК и панель.
2. Я в курсе, что все сетевые переменный в ПЛК RETAIN, но не работает.
Я так понимаю, что при подаче питания панель (Master) начинает писать в регистры ПЛК. А что она туда может писать кроме нулей, т.к. при подаче питания переменные в панели обнуляются ? Если бы переменные в панели были энергонезависимыми, то все бы было нормально. Или я не прав ?
А зачем панель после включения питания что-то пишет в ПЛК?
Попробуйте отдельно обесточить панель, и посмотреть, что будет с данными в ПЛК.
Возможно, у вас RETAIN в ПЛК не работает, и панель тут ни при чем.
Какая версия прошивки ПЛК? Не 1.0.4 случаем?
На ней наблюдалась проблема с ретейном, поправили в 1.0.5:
https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=31023