Что то нужно делать!!!!???
Вылетели еще три контроллера ПЛК100 (2007, 2008, 2010 г.в.).
Симптомы все одинаковые: работающий контроллер ... перезагрузка с помощью RESET ... горит один светодиод "Питание". При разборке корпуса вздувшиеся емкости и, вероятно, еще что то.
Судя по пассивности форума относительно этой тематики у остальных пользователей все хорошо? И что скажет производитель?
Такие же проблемы с PLC 150УL год выпуска - 2006
Такая же ситуация так же как и у kma
Цитата:
Сообщение от
kma
Поддержу ветку - перепаивал конденсатор на нижней плате - вздулся \PLC 150ИL год выпуска - 2006.
И вот еще делема пропала связь с верхней платой!
При попытке залить конфигурацию через DeBug - ошибка связи..
Посмотрел лог в гипертерминале - выводит нулевой идентификатор верхней платы...
Пришлось снимать крышку, проверил все штырьковые соединения - результат в терминале тот же...
Добрался до цепей питания - поменял неисправный конденсатор -результат в терминале тот же...
Попытался пройти процедуру перепрошивки - пошел через DeBug - утилита не смогла считать MAC в начале и записать MAC по окончании, однако прошивку залила и флеш - отформатировала..
Заливал 2.10.4 (та которая и работала со своим таргетом) -результат в терминале тот же...
только я заливал 2.12.7, после удачного форматирования флеша начинает записывать файл local_addres.dat и выкидывает сообщение: Контроллер не отвечает! ... Все, тупик... Таких контроллеров пока два. Эксплуатировались в офисе и вздутых кондеров не видно. Может высохли они...
Заводские номера:
10744061001021500
10744061001020655